crystal7000, УЗО не защищено по току... умрёт, полагаю...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
24.06.2012 в 01:46:57
У знакомого были проблемы с ратой УЗО из-за энергосберегающих лампочек. Выкрутил несколько из них и все стало ок
24.06.2012 в 06:41:18
crystal7000,
Для начала УЗО не подключаем. Находим одну пару (выключив АВ розеточной группы) ноль находим (указал как на фото). Снимаем конец с нулевой колодки и фазный с АВ. В неработающих розетках полностью еще раз внимательно убираем потребители вплоть до удлинителей (розетки отключенной группы должны быть девственные). И прозваниваем тестером (положение максимальное МОм.) отключенные концы в эт. щите по этой группе. Цепи не должно быть. Не только между ними, но и каждым проводом и корпусом эт. щита. Если тестер покажет сопротивление, искать. И так все 3 группы.
Мегомметром лучше. Заодно и сопротивление изоляции узнаете.
26.06.2012 в 00:09:35
Попробую. Как сделаю отпишусь что получилось.