29.06.2012 в 11:20:35
...посмотрел вчера на ответвления от ВЛ. У всех на скрутках и никаких N 640....)))
29.06.2012 в 11:45:11
sceneo написал : на скрутках и никаких N 640
Линия СИП живёт без обслуживания обещанные десятки лет только при соблюдении ключевых моментов технологии монтажа. :( Один из таких моментов - герметичность изоляции по всей длине и на торцах.
29.06.2012 в 16:33:13
sceneo написал : Значит получаем; на входе автомат 63А,счетчик,затем УЗО 63А
Еали автомат на 63А то ВДТ должно быть ≥100А!
sceneo написал : ...посмотрел вчера на ответвления от ВЛ. У всех на скрутках и никаких N 640....)))
Постарайтесь электрика заставить соединить соответствующими зажимами, купите лишний зажим, чтоб он на земле потренировался. Зажимать срывные болты нужно только накидным ключом или головкой с 6-ти гранником! Ни в коем случае не накидным ключом или головкой со звездочкой и тем более не рожковым ключом!
Если электрик будет халтурно подключать, то скажите чтоб он хотя бы сделал гусаки из концов СИП над проводами ВЛ, а то вода между проволоками СИП протечет в водной автомат с вытекающими последствиями. Гусаки из СИП желательно делать и при герметичных зажимах. Если будет скрутка к ВЛ то придется делать переход на вводе чтоб вода не попала внутрь щита.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
29.06.2012 в 16:57:41
Посититель написал : Еали автомат на 63А то ВДТ должно быть ≥100А!
А что не 160?
01.07.2012 в 16:46:54
Подскажите спецы, на даче хочу поменять старую воздушку, местный электрик сказал купить кабель СИП 2*16мм и два "прокола" и две "растяжки" Подскажите как правильно называется "прокол" "растяжка" ( а то ассоциация с медицинским проколом и растяжкой с Ф-1 :)) как я понимаю "прокол" "растяжка" необходимы для монтажа и подвеса СИПа
01.07.2012 в 21:29:31
Garric написал : два "прокола"
Провода на опорах неизолированные или тоже СИП? В зависимости от этого понадобятся ещё два сжима со стороны ВЛ. Со стороны дома ещё два прокалывающих сжима вроде P616 для перехода на медный кабель.
Garric написал : две "растяжки"
Пара анкерных зажимов вроде DN 123. Возможно, какой-либо шуруп с кольцом или полукольцом для крепления к стене дома, если старые крюки с изоляторами плохо держатся. Талреп - чтобы провод подтянуть после натяжения руками. Две-четыре стяжки, стойкие к УФ и морозу, - с обеих сторон от каждого анкерного зажима или с одной. Пара колпачков на торцы жил медного кабеля.
03.07.2012 в 20:01:12
Спасибо за исчерпывающий ответ.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу