SarCity
SarCity
Новичок

Регистрация: 05.04.2012

Саратов

Сообщений: 41

30.06.2012 в 21:13:00

Добрый вечер! Нужен кабель для подключения тельферного кнопочного поста с шестью кнопками - соответственно нужен кабель с семью жилами. Кабель КГ выпускают максимум с пятью жилами. Какой выбрать?

0
vs220
vs220
Местный

Регистрация: 09.02.2011

Житомир

Сообщений: 295

30.06.2012 в 21:20:36

РПШ 7х1.5мм

0
нервный
нервный
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Великий Новгород

Сообщений: 1150

30.06.2012 в 21:34:47

vs220 написал : РПШ 7х1.5мм

да не,кабель со стальным изолированным тросиком и семью жилами в не резиновой изоляции лучше. марку не знаю,извините,зато за пульт можно тельфер двигать

0
SarCity
SarCity
Новичок

Регистрация: 05.04.2012

Саратов

Сообщений: 41

30.06.2012 в 21:59:04

Огромное спасибо. А может еще подскажите какой автомат применить для питания кран-балки: 4 двигателя общей мощностью около 5кВт, кабель 4 кв. мм? Не мучится и поставить что-то типа ВА47-100 с характеристикой D или все-таки что-то типа ВА88-32?

0
vs220
vs220
Местный

Регистрация: 09.02.2011

Житомир

Сообщений: 295

30.06.2012 в 22:33:14

ВА47-100 на 5кВт за глаза

0
Impuls
Impuls
Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

01.07.2012 в 00:00:48

На четыре двигателя хватит и "С". А вообще, мало информации. Какие движки (номиналы), какие токи КЗ. Может, там вообще лучше хар. "В" поставить. И на каждый движок тепловое реле надо.