web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

12.07.2012 в 07:02:59

avmal написал : По классике стиральная машина сейчас устанавливается на кухне, а это уже другой подход к диффзащите.

А кто это определил? Стиральные машины ставят как в ванных, так и на кухне. 45% / 45%. А вот 10% остаётся на установку в коридорчиках, тамбурах (знаете какие хитрые планировки случаются у людей), а также в специальных постирочных.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

12.07.2012 в 07:23:35

filimon написал : При выборе количества УЗО нужно исходить из того что квартира это все же не спец объект(например ядерный центр) где требуется высочайшая степень надёжности электропитания.

Квартира - это объект, наполненный неквалифицированным персоналом, который (по малолетству или глупости) еще и лезет куда только можно.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

12.07.2012 в 08:37:10

ForwardLook написал : в 1-ом случае мы получаем дешевый щит с нулевой селективностью. Во втором случае имеем дорогой щит с максимальной селективностью.

Интересно понять какой щит будет оптимальным по количеству УЗО и привязке к ним линий.

зависит от материальной возможности заказчика.
Бытовые розетки необходимо под диффзащиту ставить. СП 31-110-2003 рекомендует не более 3 розеток на группу. Естественно, каждая розеточная группа защищена 16 А автоматом и количество потребителей на группу выбирается из соображений, что длительный рабочий ток не будет превышать 13 А.

На потолочный свет диффзащиту можно и не ставить

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

12.07.2012 в 08:39:02

avmal написал : Не надо за весь форум говорить. Те, кому это надо, не считают разработку схемы электроснабжения квартиры безделицей, где можно пренебречь какими-то нагрузками или другой "мелочёвкой".

совершенно верно. Не бывает одинаковых проектов. Все объекты разные, все заказчики имеют разные возможности и потребности. И щитки у всех поэтому будут разные, если исходить из нужд конкретного заказчика

0