Купил вчера 3х6, его использую для плиты. А 3х4 кину на МКВ и чайник.
17.07.2012 в 08:28:26
Купил вчера 3х6, его использую для плиты. А 3х4 кину на МКВ и чайник.
17.07.2012 в 10:22:18
deber написал : 3х4 кину на МКВ и чайник.
Не замучаетесь четыре квадрата в розетки заряжать?
17.07.2012 в 11:44:58
avmal написал : Максимально допустимый ток для четырёх квадратов соответствует
Не соответствует. C32 отключится при времени не более часа при токе 32*1,45 = 46,4 Кабель в 3х4 кв.мм долговременно протащит через себя что-то в районе 40А. А если учесть, что сейчас у нас с кабелями плохо (в плане сечений), то все умные люди уже давно знают правило: 3х4 = 25А 3х6 = 32А 3х10 = 40-50А, 3х16 = 63А (это на тему ввода)
deber, Хм. А почему у вас П44? Давайте проверим вашу серию по сайтику nesprosta.ru? Если у вас именно москва - там можно вбить точный адрес (улица, дом, корпус) и посмотреть серию. Меня смущает щиток, он не похож на стандартные щитки для П44. В П44 четыре квартиры на этаже. Давайте проверим серию
17.07.2012 в 13:29:33
Cs-Cs написал : А почему у вас П44? Давайте проверим вашу серию по сайтику nesprosta.ru? В П44 четыре квартиры на этаже. Давайте проверим серию
Проверил П-44. Просто у меня подъезд угловой и поэтому два щитка в разных концах длинного углового коридора. 4 квартиры на этаже.
А что если вместо Диффавтомата поставить УЗО? Ведь дальше все-равно идут автоматы.
17.07.2012 в 13:46:44
Вот немного изменил схему:
avmal, да ладно, вот штробить замучился... :)
17.07.2012 в 14:59:46
deber, АГА, окей. Раз угловой - значит верю =)
А смысл схемы у вас всё равно ещё не правильный. Понимания пока нет.
Блин. Значит так. Отсылаю вас сюда, чтобы по 100 раз не писать про ввод:
Дальше, по квартирному щитку. Начинаться он будет с рубильника, чтобы было куда запихать вводной кабель и чтобы щиток можно было отключить локально. По кухне. Варочная: Линия 3х6, автомат C32 Духовка: Линия 3х2,5 автомат C16 Розетки Фартука (на рабочей поверхности): Линия 3х2,5 автомат С16. Если вам кажется, что розеток будет много и нагрузки тоже - значит сделайте две линии на эти розетки. Скажем, на один блок розеток и на другой. Ну или выделите линию розеток для техники, если кофемашина и микроволновка стоят рядом. Освещение кухни. 3х1,5, автомат С6.
..а вот как оставить старую часть проводки в общем щитке - я вам не помогу, потому что не хочу.
17.07.2012 в 15:19:18
Cs-Cs написал :
- Вон тот пакетник круглого вида под счётчиком меняем на вводной автомат номиналом в C40.
- После счётчика ставим противопожраное УЗО или сразу же уводим вводной кабель 3х10 в квартиру. При этом лучше конечно счётчик распломбировать и провода к нему заменить на медные новые сечением хотя бы в 6 кв.мм.
Я предлагаю, если и давать советы, то не противоречащие нормативным требованиям.
17.07.2012 в 15:22:38
ОКей. Тогда начинаем так:
Только требования - требованиями, но в данном случае это излишне. Роль разъединителя до счётчика вполне может взять на себя вводной автомат.
17.07.2012 в 15:38:48
Cs-Cs написал : Роль разъединителя до счётчика вполне может взять на себя вводной автомат.
Может, но в этом случае придётся ставить ещё и второй автомат после счётчика. И не путайте термины. Вводным будет аппарат в квартирном щите.
17.07.2012 в 15:48:59
Пакетники обещают менять в скором будущем. В двух подъездах уже заменили, мы следующие. Кстати, этот пакетник на 40А.
УЗО в щиток поставить без проблем (выделим средства). Про вводный автомат мне сказали так "32 можно, ну и 40А можно ставить".
На самом деле, ковыряться в этом щитке я не буду. Вызову местного электрика, который подключит новый ввод в квартиру параллельно со старым и установит вводный автомат.
Меня больше волнует в данный момент правильность сборки квартирного щитка, чтобы позже можно было без особых проблем и комнаты подключить.
Вот еще по количеству мест в щитке вопрос: Квартира 3-х комнатная. 6 мест в щитке уйдет на кухню, судя по моей схеме. Далее скорее всего свет в комнатах и коридоре объединю в одну линию, а так же розетки комнат и коридора объединю тоже в одну линию - еще 2 автомата. Потом Дифф.автомат на санузел - 2 места
Итого вроде бы 10 мест. Т.е. щитка на 12 мест вполне достаточно?
17.07.2012 в 15:50:14
Cs-Cs написал :
- Отключаем ВЕСЬ ПОДЪЕЗД
- Ставим на стояк три новых ореха: На фазу, на ноль
А может без отключения,вот этими: Зажим ответвительный P 616R Я понимаю что сказал доктор,но надо пациенту дать шанс
И это пройдёт ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу