17.07.2012 в 13:46:44
Вот немного изменил схему:
avmal, да ладно, вот штробить замучился... :)
17.07.2012 в 14:59:46
deber, АГА, окей. Раз угловой - значит верю =)
А смысл схемы у вас всё равно ещё не правильный. Понимания пока нет.
Блин. Значит так. Отсылаю вас сюда, чтобы по 100 раз не писать про ввод:
Дальше, по квартирному щитку. Начинаться он будет с рубильника, чтобы было куда запихать вводной кабель и чтобы щиток можно было отключить локально. По кухне. Варочная: Линия 3х6, автомат C32 Духовка: Линия 3х2,5 автомат C16 Розетки Фартука (на рабочей поверхности): Линия 3х2,5 автомат С16. Если вам кажется, что розеток будет много и нагрузки тоже - значит сделайте две линии на эти розетки. Скажем, на один блок розеток и на другой. Ну или выделите линию розеток для техники, если кофемашина и микроволновка стоят рядом. Освещение кухни. 3х1,5, автомат С6.
..а вот как оставить старую часть проводки в общем щитке - я вам не помогу, потому что не хочу.
17.07.2012 в 15:19:18
Cs-Cs написал :
- Вон тот пакетник круглого вида под счётчиком меняем на вводной автомат номиналом в C40.
- После счётчика ставим противопожраное УЗО или сразу же уводим вводной кабель 3х10 в квартиру. При этом лучше конечно счётчик распломбировать и провода к нему заменить на медные новые сечением хотя бы в 6 кв.мм.
Я предлагаю, если и давать советы, то не противоречащие нормативным требованиям.
17.07.2012 в 15:22:38
ОКей. Тогда начинаем так:
Только требования - требованиями, но в данном случае это излишне. Роль разъединителя до счётчика вполне может взять на себя вводной автомат.
17.07.2012 в 15:38:48
Cs-Cs написал : Роль разъединителя до счётчика вполне может взять на себя вводной автомат.
Может, но в этом случае придётся ставить ещё и второй автомат после счётчика. И не путайте термины. Вводным будет аппарат в квартирном щите.
17.07.2012 в 15:48:59
Пакетники обещают менять в скором будущем. В двух подъездах уже заменили, мы следующие. Кстати, этот пакетник на 40А.
УЗО в щиток поставить без проблем (выделим средства). Про вводный автомат мне сказали так "32 можно, ну и 40А можно ставить".
На самом деле, ковыряться в этом щитке я не буду. Вызову местного электрика, который подключит новый ввод в квартиру параллельно со старым и установит вводный автомат.
Меня больше волнует в данный момент правильность сборки квартирного щитка, чтобы позже можно было без особых проблем и комнаты подключить.
Вот еще по количеству мест в щитке вопрос: Квартира 3-х комнатная. 6 мест в щитке уйдет на кухню, судя по моей схеме. Далее скорее всего свет в комнатах и коридоре объединю в одну линию, а так же розетки комнат и коридора объединю тоже в одну линию - еще 2 автомата. Потом Дифф.автомат на санузел - 2 места
Итого вроде бы 10 мест. Т.е. щитка на 12 мест вполне достаточно?
17.07.2012 в 15:50:14
Cs-Cs написал :
- Отключаем ВЕСЬ ПОДЪЕЗД
- Ставим на стояк три новых ореха: На фазу, на ноль
А может без отключения,вот этими: Зажим ответвительный P 616R Я понимаю что сказал доктор,но надо пациенту дать шанс
И это пройдёт ...
17.07.2012 в 15:52:45
deber написал : Т.е. щитка на 12 мест вполне достаточно?
В 24 приходиться со скрипом всё запихивать,а в 12 ...
И это пройдёт ...
17.07.2012 в 16:03:15
Cs-Cs написал :
- После счётчика ставим противопожраное УЗО или сразу же уводим вводной кабель 3х10 в квартиру. При этом лучше конечно счётчик распломбировать и провода к нему заменить на медные новые сечением хотя бы в 6 кв.мм.
А вводный кабель 3х6 не прокатит?
Cs-Cs написал : Варочная: Линия 3х6, автомат C32
Ок.
17.07.2012 в 16:29:03
Ну вот так:
Щиток наверное возьму на 18. Все-таки хочется более компактный, да и комнаты в одну линию объединю. А 12 - это риск, что места действительно не хватит.
17.07.2012 в 16:30:53
avmal написал : Может, но в этом случае придётся ставить ещё и второй автомат после счётчика. И не путайте термины. Вводным будет аппарат в квартирном щите
Я этот бред слышу первый раз. Нет, о том, как оформлять узел ввода и учёта, я прекрасно знаю. Но вот вводной автомат в квартирном щитке - это бред в случае обычных многоквартирных домов. Извините, я как-то таких новостей от вас не ожидал.
17.07.2012 в 16:36:16
deber написал : А 12 - это риск, что места действительно не хватит.
Наполнение щита на трёхкомнатную квартиру:вводной АВ,УЗМ-51,диф С16А 30мА,УЗО 40А 30мА - 2 шт,УЗО 16А 10мА,ВН 32А и 11 групповых АВ.Деления на приоритетных потребителей нет,а так было бы не 24 модуля,а 36.
И это пройдёт ...
17.07.2012 в 16:36:19
deber, Вы делаете мёртвому припарки или на всю жизнь?
17.07.2012 в 16:40:01
На долгое время конечно. :)
Собственно за этим и советуюсь.
17.07.2012 в 16:44:59
serj12 написал : Наполнение щита на трёхкомнатную квартиру: вводной АВ УЗМ-51 диф С16А 30мА УЗО 40А 30мА - 2 шт УЗО 16А 10мА ВН 32А 11 групповых АВ
Спасибо