Аватар пользователя
deber

Местный

Регистрация: 16.07.2012

Москва

Сообщений: 32

17.07.2012 в 13:46:44

Вот немного изменил схему:

avmal, да ладно, вот штробить замучился... :)

0
Вложение
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

17.07.2012 в 14:59:46

deber, АГА, окей. Раз угловой - значит верю =) А смысл схемы у вас всё равно ещё не правильный. Понимания пока нет. Блин. Значит так. Отсылаю вас сюда, чтобы по 100 раз не писать про ввод: http://cs-cs.net/etazhnyj-shhitok-vvod Должно быть так:

  1. Вон тот пакетник круглого вида под счётчиком меняем на вводной автомат номиналом в C40.
  2. После счётчика ставим противопожраное УЗО или сразу же уводим вводной кабель 3х10 в квартиру. При этом лучше конечно счётчик распломбировать и провода к нему заменить на медные новые сечением хотя бы в 6 кв.мм.

Дальше, по квартирному щитку. Начинаться он будет с рубильника, чтобы было куда запихать вводной кабель и чтобы щиток можно было отключить локально. По кухне. Варочная: Линия 3х6, автомат C32 Духовка: Линия 3х2,5 автомат C16 Розетки Фартука (на рабочей поверхности): Линия 3х2,5 автомат С16. Если вам кажется, что розеток будет много и нагрузки тоже - значит сделайте две линии на эти розетки. Скажем, на один блок розеток и на другой. Ну или выделите линию розеток для техники, если кофемашина и микроволновка стоят рядом. Освещение кухни. 3х1,5, автомат С6.

..а вот как оставить старую часть проводки в общем щитке - я вам не помогу, потому что не хочу.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.07.2012 в 15:19:18

Cs-Cs написал :

  1. Вон тот пакетник круглого вида под счётчиком меняем на вводной автомат номиналом в C40.
  2. После счётчика ставим противопожраное УЗО или сразу же уводим вводной кабель 3х10 в квартиру. При этом лучше конечно счётчик распломбировать и провода к нему заменить на медные новые сечением хотя бы в 6 кв.мм.

Я предлагаю, если и давать советы, то не противоречащие нормативным требованиям.

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

17.07.2012 в 15:22:38

ОКей. Тогда начинаем так:

  1. Отключаем ВЕСЬ ПОДЪЕЗД
  2. Ставим на стояк три новых ореха: На фазу, на ноль и ещё один на ноль, дабы сделать себе свой собственный отвод PE
  3. С отводов фазу и ноль подаём на рубильник (именно про него Avmal и намекает).
  4. Счётчик
  5. Вводной автомат, противопожарное УЗО, вводной кабель.

Только требования - требованиями, но в данном случае это излишне. Роль разъединителя до счётчика вполне может взять на себя вводной автомат.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.07.2012 в 15:38:48

Cs-Cs написал : Роль разъединителя до счётчика вполне может взять на себя вводной автомат.

Может, но в этом случае придётся ставить ещё и второй автомат после счётчика. И не путайте термины. Вводным будет аппарат в квартирном щите.

0
Аватар пользователя
deber

Местный

Регистрация: 16.07.2012

Москва

Сообщений: 32

17.07.2012 в 15:48:59

Пакетники обещают менять в скором будущем. В двух подъездах уже заменили, мы следующие. Кстати, этот пакетник на 40А.

УЗО в щиток поставить без проблем (выделим средства). Про вводный автомат мне сказали так "32 можно, ну и 40А можно ставить".

На самом деле, ковыряться в этом щитке я не буду. Вызову местного электрика, который подключит новый ввод в квартиру параллельно со старым и установит вводный автомат.

Меня больше волнует в данный момент правильность сборки квартирного щитка, чтобы позже можно было без особых проблем и комнаты подключить.

Вот еще по количеству мест в щитке вопрос: Квартира 3-х комнатная. 6 мест в щитке уйдет на кухню, судя по моей схеме. Далее скорее всего свет в комнатах и коридоре объединю в одну линию, а так же розетки комнат и коридора объединю тоже в одну линию - еще 2 автомата. Потом Дифф.автомат на санузел - 2 места

Итого вроде бы 10 мест. Т.е. щитка на 12 мест вполне достаточно?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

17.07.2012 в 15:50:14

Cs-Cs написал :

  1. Отключаем ВЕСЬ ПОДЪЕЗД
  2. Ставим на стояк три новых ореха: На фазу, на ноль

А может без отключения,вот этими: Зажим ответвительный P 616R Я понимаю что сказал доктор,но надо пациенту дать шанс

0

И это пройдёт ...

Вложение
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

17.07.2012 в 15:52:45

deber написал : Т.е. щитка на 12 мест вполне достаточно?

В 24 приходиться со скрипом всё запихивать,а в 12 ...

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
deber

Местный

Регистрация: 16.07.2012

Москва

Сообщений: 32

17.07.2012 в 16:03:15

Cs-Cs написал :

  1. После счётчика ставим противопожраное УЗО или сразу же уводим вводной кабель 3х10 в квартиру. При этом лучше конечно счётчик распломбировать и провода к нему заменить на медные новые сечением хотя бы в 6 кв.мм.

А вводный кабель 3х6 не прокатит?

Cs-Cs написал : Варочная: Линия 3х6, автомат C32

Ок.

0
Аватар пользователя
deber

Местный

Регистрация: 16.07.2012

Москва

Сообщений: 32

17.07.2012 в 16:29:03

Ну вот так:

Щиток наверное возьму на 18. Все-таки хочется более компактный, да и комнаты в одну линию объединю. А 12 - это риск, что места действительно не хватит.

0
Вложение
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

17.07.2012 в 16:30:53

avmal написал : Может, но в этом случае придётся ставить ещё и второй автомат после счётчика. И не путайте термины. Вводным будет аппарат в квартирном щите

Я этот бред слышу первый раз. Нет, о том, как оформлять узел ввода и учёта, я прекрасно знаю. Но вот вводной автомат в квартирном щитке - это бред в случае обычных многоквартирных домов. Извините, я как-то таких новостей от вас не ожидал.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

17.07.2012 в 16:36:16

deber написал : А 12 - это риск, что места действительно не хватит.

Наполнение щита на трёхкомнатную квартиру:вводной АВ,УЗМ-51,диф С16А 30мА,УЗО 40А 30мА - 2 шт,УЗО 16А 10мА,ВН 32А и 11 групповых АВ.Деления на приоритетных потребителей нет,а так было бы не 24 модуля,а 36.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

17.07.2012 в 16:36:19

deber, Вы делаете мёртвому припарки или на всю жизнь?

0
Аватар пользователя
deber

Местный

Регистрация: 16.07.2012

Москва

Сообщений: 32

17.07.2012 в 16:40:01

На долгое время конечно. :)

Собственно за этим и советуюсь.

0
Аватар пользователя
deber

Местный

Регистрация: 16.07.2012

Москва

Сообщений: 32

17.07.2012 в 16:44:59

serj12 написал : Наполнение щита на трёхкомнатную квартиру: вводной АВ УЗМ-51 диф С16А 30мА УЗО 40А 30мА - 2 шт УЗО 16А 10мА ВН 32А 11 групповых АВ

Спасибо

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу