Приточка самосбор, нужно исключить включение канального нагревателя без вентилятора.
сам не электрик просто набросал схему как вижу...
планирую использовать переключатель скоростей для двухскоростных вентиляторов S&P regul-2, чтобы в режиме "вентилятор включен" питание подавалось на регулятор температуры с тумблером например Microline OTN-1991 RU, которым в свою очередь можно будет включать нагреватель только в купе с работающим вентилятором.
смущает, что у regul-2 по каталогам максимальный ток 4,5А и если нагреватель больше киловатта то не подойдет. поехал смотреть этот переключатель, продавцы ничего не могут сказать, на самом выключателе написано 16А
Может кто знает правду, или моя схема в корне не верна? :)
И по поводу регулятора Microline OTN-1991 RU он как бы для теплых полов, но например благовест позиционирует и как для вентиляции, он уже идет с датчиком температуры который замуровывается в стяжку, можно ли этот датчик засунуть в канал или нужно покупать специальный канальный датчик? Или вообще для вентиляции этот регулятор не подойдет?
вот его схема, взял картинку с этого форума