Aleksey.z
Aleksey.z
Местный

Регистрация: 16.07.2012

Москва

Сообщений: 175

22.07.2012 в 10:24:25

Перекладываю трубы отопления и радиаторы. Застройщик основные магистрали сделал полипропилен 25мм, далее идет ответвления на радиаторы 20 мм. Сейчас я эти ответвления перекладываю и переношу радиаторы в другое место. Стоит ли при этом до радиаторов тянуть также 25мм и ставить вентили на 3/4 или оставить как есть 1/2 и 20мм трубы?

0
i23e
i23e
Местный

Регистрация: 08.07.2012

Москва

Сообщений: 566

22.07.2012 в 10:44:33

А Вам холодно от 1/2" ?

0
Aleksey.z
Aleksey.z
Местный

Регистрация: 16.07.2012

Москва

Сообщений: 175

22.07.2012 в 11:16:11

i23e написал : А Вам холодно от 1/2" ?

Пока не известно, новостройка. Перепланировка, объединение лоджии с кухней, все согласовано. На итоговую площадь 40 квадратов с большим остеклением куплены два радиатора sira rs 5 по 12 секций каждый. Радиаторы будут висеть под окнами, тянуть буду вдоль стен бывшей лоджии. Тогда конкретный вопрос, лучше тянуть 3/4 и делать сужение на 1/2 в каком месте, в районе врезке в основные магистрали или в районе радиаторов? Либо стоит оставить 3/4? Убавить температуру всегда легче чем потом добавить. Интересует так же надежность системы.

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

22.07.2012 в 11:23:46

Aleksey.z написал : далее идет ответвления на радиаторы 20 мм. Сейчас я эти ответвления перекладываю и переношу радиаторы в другое место

Если какие-то ответвления до радиаторов будут заметно длиннее, ложите 3/4 и на эти ответвления.

0
sarlen
sarlen
Резидент

Регистрация: 05.11.2005

Саратов

Сообщений: 1120

22.07.2012 в 12:12:43

Не нужны там толстые трубы, носитель должен МЕДЛЕННО течь через батарею и отдавать тепло, поэтому изготовители не парятся с проходным сечением в клапанах термоголовок и балансировочных вентилях.

0
i23e
i23e
Местный

Регистрация: 08.07.2012

Москва

Сообщений: 566

22.07.2012 в 12:14:41

sarlen написал : Не нужны там толстые трубы

+1

psnsergey написал : ложите

И все-таки "кладите" :)

0
Aleksey.z
Aleksey.z
Местный

Регистрация: 16.07.2012

Москва

Сообщений: 175

23.07.2012 в 08:55:10

В общем магистральные длинные участки проложу 3/4, непосредственные ответвления сделаю 1/2

0
i23e
i23e
Местный

Регистрация: 08.07.2012

Москва

Сообщений: 566

23.07.2012 в 09:00:14

Вот! Разумно!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.