Господа, прошу совета. Пытался искать ответ в существующих темах, не нашел.
Ситуация следующая. Мы укладываем теплые полы, несколько штук. Проверяем сопротивление изоляции на всех этапах. Одна из проверок - сопротивление между экраном уложенного кабеля, он же заземляющий проводник, и лужей воды на бетонном полу. Так вот, сразу после укладки кабеля имеем 1-2 ГОм, смачиваем кабель водой, имеем 23-25 МОм, смачиваем кабель грунтовкой, имеем 12-13 МОм. После этого спецы (или "спецы", уже не знаю) делают стяжку. Сопротивление падает до 4-5 МОм. На некоторых кабелях упало до 1 МОм или ниже, мегометр уже не понимает такие значения. Повторяю, речь идет о сопротивлении между "землей" и землей. На рабочих жилах все в порядке, сопротивление выше 2ГОм.
В документации к теплому полу сказано, что сопротивление изоляции после установки должно быть не менее 20 МОм.
Вопросы: 1. Как думаете, они при составлении инструкции имели в виду такой способ замера? (Спросить у них не вариант - не говорю на датском, а у наших спрашивать бесполезно, уверен.)
- Как думаете, чем грозят значения в 1 МОм и в 4-5 МОм при эксплуатации? Свои варианты есть, конечно, и УЗО мы, конечно, поставим. Просто хочется услышать мнение профессионалов, поскольку себя отношу к категории любителей.
Спасибо.