DSV74
DSV74
Новичок

Регистрация: 03.10.2011

Новосибирск

Сообщений: 49

17.08.2012 в 21:27:38

Пока так нашел Контактор КМИ-10911 09А 230В/АС3 1НЗ ИЭК (шт.) 230,00 230,00 Приставка ПВИ-12, задержка на вкл. 10-180сек.,1з+1р (шт.) 380,00 380,00 Итого руб.: 610,0

На канал тоже выходит что и РЭВ-201, только без процов, но зато гудит и кушает... Фиг знает что лучше.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

21.08.2012 в 20:44:44

DSV74 написал : Контактор КМИ-10911 09А 230В/АС3 1НЗ ИЭК (шт.) 230,00 230,00

А не проще на такие токи релюшку поставить? К ним колодки есть на ДИН-рейку. Контакоры типа ИЭКа очень громко и противно щелкают. А еще периодически залипают или вылетают...

0
DSV74
DSV74
Новичок

Регистрация: 03.10.2011

Новосибирск

Сообщений: 49

22.08.2012 в 08:36:19

Пока отказался от таких идей пока 2 варианта: -паять на коленках из таймеров за 60р

  • новатековские РН-111 + РЭВ-201М (2600руб за все в наших краях) - можно запитать 3 нагрузки с защитой по напруге и разносом по времени
0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

22.08.2012 в 08:37:45

DSV74 написал : пока 2 варианта:

автомат на кривую D заменить - не?

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12805

22.08.2012 в 09:04:48

DSV74 написал : У самого таких штук 10. И механических, и электронных. Даже есть таймер на выключение - цена девайсов 60-120р.

Тогда остается только в паре таких таймеров перепаять реле, из "откл. по таймеру" сделать "вкл. по таймеру" (использовать вместо НЗ НО контакты) Или к тому что есть приделать контактор с перекидными контактими..... У Техникса видел такие.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

DSV74
DSV74
Новичок

Регистрация: 03.10.2011

Новосибирск

Сообщений: 49

22.08.2012 в 09:08:18

Alexiy написал : автомат на кривую D заменить - не?

не, т.к. дальше просто генератор глохнет. Подумайте что происходит после отключения электричества и его включения с генератора через час-два с 3мя холодильниками без мозгов. Пусковые токи 3 холодильников одновреенно. Генератор на 2,5-3ква с трудом держит пуск 2ух.

0
DSV74
DSV74
Новичок

Регистрация: 03.10.2011

Новосибирск

Сообщений: 49

22.08.2012 в 09:11:41

Ким написал : Тогда остается только в паре таких таймеров перепаять реле, из "откл. по таймеру" сделать "вкл. по таймеру" (использовать вместо НЗ НО контакты) Или к тому что есть приделать контактор с перекидными контактими..... У Техникса видел такие.

Один разобрал. Релюха только на замыкание, один чип без идентификации, 2 кнопки. Как вариант сделать обычную RC-задержку на маленкий тиристор, который включал бы релюшку. Других идей пока нет.

0
витаон
витаон
Резидент

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

22.08.2012 в 09:20:17

DSV74,а распределить на отдельные ав и включить по очереди не судьба. или гена авто запуск имеет?. ведь всё одно если ручной куча операций делается при запуске, да и перекидной надо переклбючать вот тут щёлкнуть ещё одним ав не проблема. я так и делаю у мегня их вообще 4 . гена то за год запускается ну раза 4 отсилы

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

22.08.2012 в 09:25:24

DSV74 написал : Один разобрал. Релюха только на замыкание, один чип без идентификации, 2 кнопки. Как вариант сделать обычную RC-задержку на маленкий тиристор, который включал бы релюшку. Других идей пока нет.

Я уже предложил простую идею. Вместо контактора берем обычную релюшку с перекидными контактами на 10А...

0
DSV74
DSV74
Новичок

Регистрация: 03.10.2011

Новосибирск

Сообщений: 49

22.08.2012 в 09:25:34

Параллельно возникла еще одна задача. Поиск в нете пока ничего не дал. Дом здоровый и при переходе на генератор часть нагрузок не должна быть запитана (типа подогревов, подсветок...). Бегать их отрубать хлопотно и нужна защита от "дурака". Нагрузки разнесены и тянуть для них отдельную сеть уже не реально, да и местоположение может меняться. Нужно какое-то устройство, включающее нагрузку при наличии например ВЧ-несущей в сети, и отключающее ее при отсутствии ВЧ. На контактор сети весим ВЧ-генератор, на контактор генератора - нет. При наличии сети все работает, переход на генератор - часть нагрузок обесточивается. Похоже тоже придется на коленках...

0
DSV74
DSV74
Новичок

Регистрация: 03.10.2011

Новосибирск

Сообщений: 49

22.08.2012 в 09:27:30

SVKan написал : Я уже предложил простую идею. Вместо контактора берем обычную релюшку с перекидными контактами на 10А...

т.е. к этой релюшке подходит пневмозадержка? не совсем понял о чем речь.

0