andrewkhv написал :
а можно самому подплести к двум жилам СИП третью, из расплетенного такого же куска?
я это и предлагаю, хотя формально 16 мм2 алюминия позволяют использовать его в качестве PEN, но это до поры до времени. Как мне кажется (анализируя принимаемые меры по повышению электробезопасности) - скоро придём к тому, что защитный проводник с рабочим объединять будет запрещено везде кроме, разве что кабельных линий не имеющих ответвлений.
andrewkhv написал :
как трехжильный зажимать в анкерные зажимы типа DN? двазажимать, а третий отдельно?
Взять зажим на 4 жилы и зажать в него все 3 жилы. Можно и просто третью к двум существующим скрутить и кабельными стяжками закрепить на концах.
NazAnd написал :
"И т.д." представляет собой двухполюсный автомат после счетчика
то есть, нулевой проводник имеет коммутационный аппарат? Значит этот проводник не может служить полноценным защитным проводником в системе TN
andrewkhv написал :
- навивая его в желобок провода
ага.
andrewkhv написал :
- светостойкими нейлоновыми стяжками
есть специальные кабельные стяжки для СИП, но подойдут и обычные чёрные нейлоновые
NazAnd написал :
В счетчике ноль не коммутируется, а просто под одну клемму зажимается.
чем меньше промежуточных соединений с разрывом проводника в защитном проводнике, тем лучше.
Рекомендую сделать ответвление от нуля (без разрыва жилы) и опломбировать это ответвление вместе с 2-полюсным автоматом, установленным на ответвлении. Это будет самое грамотное решение.