21.08.2012 в 17:06:28
Здравствуйте!
Делаю ремонт в двушке – кирпичная 5-и этажная хрущёвка, в том числе полная замена эл. проводки. Схему квартирного щитка планирую сделать так:
Хочу группы освещения отключать/подключать обычным выключателем вне щитка (рядом с входной дверью) Подскажите, пожалуйста: 1) Контактор правильнее ставить до автоматов или после? (это обсуждалось в форуме не раз , но все остались при своём мнении, я сделал для себя вывод – разница несущественна, попровьте, если не прав) 2) Выбор контактора (ABB ESB20-20/230 2НО) допустим для таких целей? 3) Цепь управления катушки контактора правильнее включать/отключать со стороны фазы или со стороны нуля? 4) Номинал/тип кабеля для линии управления?
И есть ещё один, но более глобальный вопрос: Стояк в доме не реконструировался, его тип и состояние мне неизвестны, т.к. проходит он в канале внутри капитальной стены ровно за щитком, сам щиток утоплен в стену (это не самодеятельность, это от строителей, ниша в железном обрамлении) и ничего про ввод сказать не могу не демонтировав сам щиток.
Собственно вопрос: Кто-нибудь видел, как проводится капитальный ремонт таких стояков? Если по старому каналу, то я, вмазав новый пластиковый бокс в нишу, перекрываю доступ к стояку, многие в нашем подъезде так уже сделали.
24.08.2012 в 17:23:31
после поиска по форума и чтения путеводителей сделал для себя выводы (по своим же вопросам):
1)Безразлично - ставить контактор до или после автоматов
2)ESB20-20/230 годится для управления двумя группами по 10А
3)Цепь управления катушки контактора лучше коммутировать "до" фазы
4)провод можно использовать любой
Я правильные выводы сделать из материалов форума?
По второму своему вопросу уточнение - хрущёвка серия 1-528кп
Кто-нибудь был свидетелем реконструкции/кап.ремонта стояка в этой серии?
или видел последствия такой реконструкции/кап.ремонта?
Спасибо ...
24.08.2012 в 18:57:11
Varz написал : 3)Цепь управления катушки контактора лучше коммутировать "до" фазы
И как-то желательно защитить...
И это пройдёт ...
24.08.2012 в 18:59:36
Varz написал : Схему квартирного щитка планирую сделать так:
Может всё-таки вместо УЗО на 25А поставить на 40А
И это пройдёт ...
24.08.2012 в 19:23:04
serj12 написал : И как-то желательно защитить...
отдельный АВ? Так ведь цепь управления находится под защитой вводного АВ 25А ... а перегрузна цепи управления точно не грозит
24.08.2012 в 19:25:18
serj12 написал : Может всё-таки вместо УЗО на 25А поставить на 40А
т.е. стоит поставить УЗО с номиналом на ступеть выше в вводного АВ ? По любому - больше 25А с моего стояка в его нынешнем состоянии мне не взять :)
24.08.2012 в 20:47:00
Varz написал : т.е. стоит поставить УЗО с номиналом на ступеть выше в вводного АВ ?
они (УЗО)так и ставятся
И это пройдёт ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу