figor
figor
Новичок

Регистрация: 17.07.2011

Москва

Сообщений: 34

09.09.2012 в 14:25:47

mstrct_lab написал : figor, вы не сказали главного, проводка будет меняться вся?

Проводку уже поменял всю, кроме оставил освещение (3*1,5) и варочную панель (3*4). На розетках у меня везде - NIM 3x2,5 мм2

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

09.09.2012 в 18:44:27

figor написал : NIM 3x2,5 мм2

надеюсь это опечатка ))

0
figor
figor
Новичок

Регистрация: 17.07.2011

Москва

Сообщений: 34

09.09.2012 в 19:19:09

Metall написал : надеюсь это опечатка ))

)) Да, опечатка )) NYM 3x2,5 мм2

0
mstrct_lab
mstrct_lab
Местный

Регистрация: 31.10.2011

Москва

Сообщений: 607

10.09.2012 в 12:21:09

figor написал : Проводку уже поменял всю, кроме оставил освещение (3*1,5) и варочную панель (3*4).

в похожей ситуации я также оставил старую проводку на освещение (алюминий) :a , поэтому (старая проводка) УЗО на свет я поставил (хрен знает состояние этой проводки)

а подключение к варочной, вы оставили старое, алюминий или медь?

0
figor
figor
Новичок

Регистрация: 17.07.2011

Москва

Сообщений: 34

10.09.2012 в 16:54:54

mstrct_lab написал : в похожей ситуации я также оставил старую проводку на освещение (алюминий) :a , поэтому (старая проводка) УЗО на свет я поставил (хрен знает состояние этой проводки)

а подключение к варочной, вы оставили старое, алюминий или медь?

у меня новостройка, поэтому там везде медь.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.