Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

31.08.2012 в 07:41:44

Товарищи специалисты, прошу помощи (а так же сильно за поиск не бить - не нашел ответа). У меня такая ситуация: Вчера повесил 2 новые люстры, взамен старых. После чего стало выбивать УЗО при выключении света. Причем я устанавливал люстры в жилых комнатах, а вышибает узо привыключении света в туалете/ванной/на кухне (при
этом свет в жилых комнатах уже выключен). Что поменялось: на старых люстрах из пластика не куда было подсоединить землю, на новых же был под нее провод и я его подсоединил. Выключатели 2-х клавишные (их не трога, не менял), но использую только одну клавишу, свобоный провод на потолке посадил в двойную термоусадку. УЗО входное на квартиру ВКЗ 22-25С.131 30мА В чем может быть причина? Да, в люстрах стоят энергосберегающие лампы, в одной 5 штук по 7 ватт, во второй 6 шт по 11 ватт, а было по 1 штуке по 25вт.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25104

31.08.2012 в 08:16:08

rudy

Вероятно, закорочены защитный и рабочий нули. Либо Вы при монтаже изоляцию нарушили, либо внутри люстр не всё в порядке.

Провода от выключателей/распредкоробок к светильникам четырёхжильные? Цвет изоляции нулевых проводников синий и жёлто-зелёный?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

31.08.2012 в 09:08:41

4 одножильных провода от выключателя к светильнику. Цвет изоляции защитного провода желто-зеленый, остальные серый (белый), синий, коричневый. Серый заизолировал.

0
op-ok-spec
op-ok-spec
Новичок

Регистрация: 19.06.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 31

31.08.2012 в 09:17:36

А в доме заземление есть? если нет: "Что поменялось: на старых люстрах из пластика не куда было подсоединить землю, на новых же был под нее провод и я его подсоединил." и УЗО вводное, я так понял?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

31.08.2012 в 09:22:26

В доме заземление есть (общая шина в туалете). УЗО вводное в квартире (в общем коридоре есть еще, но узо там или автомат - я не посмотрел, да он и не срабатывал).

И еще - вырубает не постоянно, вчера вырубило пару раз, сегодня еще нет. Может это связано с тем, что люстры не включали?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25104

31.08.2012 в 10:00:03

rudy написал : 4 одножильных провода от выключателя к светильнику.

"Ужас, ужас!" УЗО стоит заменить на пристойное.

А по существу вопроса - замыкание между нулями. Отключайте УЗО - и прозванивайте, отбрасывая провода в квартирном щите. Ещё возможен вариант с неисправностью электронного УЗО, но его так и так менять.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

31.08.2012 в 10:09:56

Получается, что проблема не в подключении люстры как-то не так? Ведь до вчерашнего дня все было в порядке. Да и на освещение идет всего одна узошка (автомат может). Провода на люстру жесткие (1,5мм2)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25104

31.08.2012 в 10:15:50

rudy

Если УЗО исправно, то проблема в замыкании между N и PE в люстре, в подключении люстры или где-нибудь ещё в проводке, подключённой к этому УЗО. Пробой с фазы на землю исключаем - при нём такие симптомы почти невероятны.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.