andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

11.09.2012 в 03:22:14

elf.arxont, на сайте, который вы указали, неверный расчет

0
Комментатор
Комментатор
Эксперт

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

11.09.2012 в 07:34:14

У меня киоск один подключили халтурщики кабелем 3Х2.5 , двести метров. Просадка напруги было до 180 вольт. Лампы дневного света моргали, не запускались. Пока не поменял линию на 3Х6 ....

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

11.09.2012 в 09:01:05

Комментатор, вот именно. а тут хотят 800м тянуть 6-кой чтоб 3кВт выжать, чего в принципе не удастся. надеюсь, такие примеры как ваш направят тс в нужном направлении - продать/сдать на металл свою 6-ку и купить СИП/АВВГ не менее 25 квадратов

0
ttzz
ttzz
Новичок

Регистрация: 03.10.2011

Москва

Сообщений: 5

11.09.2012 в 11:22:40

спасибо за соображения

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.