DiSTar написал :
Есть какие-то недочеты в схеме?
При системе питания с типом заземления TN, как на Вашей схеме, нельзя чтоб сечение ответвления ВЛ было меньше 16 мм2!
Нейтральный провод прошедший через счетчик нельзя заземлять, использовать в качестве защитного!
Плохой параметр бесперебойности питания!
Не реализована, хотя бы, возможность быстрого, 1-3 минуты, восстановления питания исправных групповых линий при срабатывании обще групповых аппаратов защиты!
Электроприборы мощностью более 3,5 кВт не должны быть подключены по 1-но фазной схеме!
Не достаточно, помимо упомянутой линии, сечение некоторых линий!
Завышены номиналы некоторых автоматов!
При такой схеме длина некоторых групповых линий будет очень завышена, что как минимум помимо удорожания монтажа ухудшает некоторые эксплуатационные характеристики!