Да,ошибался я.Нашёл основу: Но вопрос целесообразности применения УЗО тип А, при 2х проводном подключении, всё ровно остаётся открытым.
20.09.2012 в 01:50:42
Да,ошибался я.Нашёл основу: Но вопрос целесообразности применения УЗО тип А, при 2х проводном подключении, всё ровно остаётся открытым.
20.09.2012 в 10:25:29
Morro, В принципе все доступно изложено -
20.09.2012 в 11:10:17
Morro написал : Но вопрос целесообразности применения УЗО тип А, при 2х проводном подключении, всё ровно остаётся открытым.
на этот вопрос я вам ответил, просто стоит подумать и сделать вывод, понимая какая разница между типом А и типом АС.
на пальцах - да лучше ставить тип А. ибо пульсирующие утечки он увидит в отличии от АС , и на это не влияет РЕ. РЕ влияет на то щипнет вас или нет до того как сработает УЗО.
20.09.2012 в 19:34:40
Самое, что интересное читал этот пост раза 2.Но перечитал, пересмотрел столько ,что в голове уже каша.
Спосибо всем ,что наставили на путь истенный.
Схемка получается вот такая:
20.09.2012 в 19:46:39
стиралку под УЗО типа А лучше ставить.
УЗО для сплитов лишнее, им достаточно вводного УЗО на 100мА.
Вводное (противопожарное) лучше поставить типа S. и на 100мА
20.09.2012 в 21:53:15
Осталось определиться с типом ОПН.Собираться скорей всего будет на Schneider Electric.Что в такую схемку поставить?