17.09.2012 в 15:27:26
Технический директор сказал найти частотник для насоса 5,5 кВт. Все бы просто но запитаться от сети 220В. В результате своих поисков понял что все бренды выпускают частотники на 1 фазу до 2,2 кВт. Посоветуйте что нибудь, пожалуйста! :(
17.09.2012 в 16:54:17
А сам насос 3ф или 1ф?
18.09.2012 в 00:12:25
Самым дешёвым вариантом, если конечно у вас не наномолекулярные насосы, будет поставить параллельно нужное количество насосов с двигателем на 2,2 кВт со своим частотником. Управление скоростью выбрать 0-10 В, запараллелить соответствующие входы, также объединить клеммы COM, а вот питание на потенциометр взять только с одного ЧП.
18.09.2012 в 10:26:31
Леонид259 написал : Технический директор сказал найти частотник для насоса 5,5 кВт. Все бы просто но запитаться от сети 220В. В результате своих поисков понял что все бренды выпускают частотники на 1 фазу до 2,2 кВт. Посоветуйте что нибудь, пожалуйста! :(
Производитель: Шнейдер Электрик. Вариант 1. Каталожный номер: ATV71HU75M3. Вариант 2. Каталожный номер: ATV61HU75M3. Мог бы продать, но Украина не в таможенном союзе. А с таможней возиться не хочется.
18.09.2012 в 15:47:11
Юрка написал : Производитель: Шнейдер Электрик. Вариант 1. Каталожный номер: ATV71HU75M3.
Вариант 2. Каталожный номер: ATV61HU75M3. Мог бы продать, но Украина не в таможенном союзе. А с таможней возиться не хочется.
Не надо вводить людей в заблуждение, то что у данных моделей ЧП напряжение питающей сети 240 В никак не означает что они однофазные, просто трехфазная сеть это не всегда 380 В. А например, у модели ATV71HU55Y питающее напряжение 690 В, но это не значит что сеть шестифазная.
18.09.2012 в 16:37:35
OlegM написал : Не надо вводить людей в заблуждение
Почему российские технари не любят смотреть в каталоги производителей, а любят рассуждать? Производитель и каталожный номер - этого достаточно, чтобы найти всю техническую информацию.
Прилагаю страничку из каталога. Седьмая позиция сверху.
19.09.2012 в 13:21:29
OlegM написал : Не надо вводить людей в заблуждение, то что у данных моделей ЧП напряжение питающей сети 240 В никак не означает что они однофазные, просто трехфазная сеть это не всегда 380 В.
Они действительно однофазные. Работать будет. Только цена у них тоже сказочная...