kostikmsk
kostikmsk
Новичок

Регистрация: 26.09.2012

Москва

Сообщений: 9

26.09.2012 в 16:55:22

При замене люстры у родителей обнаружил, забавную конструкцию: УЗО закорочен - входные и выходные клеммы узо соединены.

Убрал эти 2 провода, чтобы определить на какой линии срабатывает. И удивился. Выключен входной автомат, выключены автоматы после узо - но узо в таком состоянии тут же выключается.

Может быть я не правильно представляю работу УЗО, но мне кажется, что при выключенном автомате такого не должно быть. Или это означает, что по нулевой шине гуляет некий ток?

К сожалению родители не смогли вспомнить когда и при каких обстоятельствах было установлены автоматы и и узо. Стиральная машинка, при этом отключена.

Помогите разобраться, хочется чтобы узо работало.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.09.2012 в 16:57:34

ноль с землёй после УЗО закорочены (проверяйте проводку) типичный косяк

0
kostikmsk
kostikmsk
Новичок

Регистрация: 26.09.2012

Москва

Сообщений: 9

26.09.2012 в 17:18:27

это достаточно старый дом, там проводка без заземления кандидатом (помимо стиралки) ещё была газовая плита с электроподжигом, но я её тоже отключил от сети

я не электрик, как я понимаю, в моём случае, где-то ноль соединён с конструкцией здания? как и что можно проверять?

0
Sergey_G.
Sergey_G.
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 1366

26.09.2012 в 17:30:45

kostikmsk,
Так вводной автомат нуль разрывает или нет? На нуле есть некоторое небольшое напряжение. Если его замкнуть на PE, либо на арматурину в стене, то ток составит явно больше 30 ма. Если же нуль отключается, то это можеть быть неисправное УЗО. Может оно и при отсоединенных от него проводах тоже отключается?

0
kostikmsk
kostikmsk
Новичок

Регистрация: 26.09.2012

Москва

Сообщений: 9

26.09.2012 в 20:59:16

Нет, входной автомат только фазу отключает

В общем я уже понимаю, что где-то нуль заземлён. Теперь хочу понять, как найти и/или исправить.

При полностью отсоединённых не пробовал. Возможно УЗО неисправно, но я бы предположил (и надеюсь), что ЖЭКовский электрик когда везде ставил УЗО, убедился что оно исправно, прежде чем его закоротить.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.09.2012 в 21:07:18

kostikmsk написал : где-то ноль соединён с конструкцией здания? как и что можно проверять?

да или с нулём другой линии а скорее всего (я уже раза 3 сталкивался) - газовая плита присоединена к газовой трубе без изолирующей вставки-бочонка. http://santehgood.ru/gazovaya-furnitura/1691-gazovyy-izolyator-1-2.html ток через нулевой полюс УЗО утекает на газовую трубу - УЗО срабатывает. Я с этимстолкнулся, когда год назад себе новую газовую плиту подключал. Чтобы гарантии на плиту не лишиться - подключать должен мастер из МосГаза, а там заявили, что без изолятора-вставки плиту к газу подключать не станут категорически.

0
Impuls
Impuls
Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

26.09.2012 в 21:08:26

Сначала отсоедините отходящие концы от УЗО и проверьте.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.09.2012 в 21:13:48

kostikmsk написал : ЖЭКовский электрик когда везде ставил УЗО, убедился что оно исправно

на это не надейтесь! но слишком уж нетипичное поведение для неисправного УЗО. Если оно неисправно, то:

  • тупо не взводится и всё
  • включается, но контакты подгорели и ток через него тупо не течёт (не контачит, короче ни в каком состоянии)
  • не срабатывает на диффтоки или срабатывает с большим запозданием - только вручную отключается

другие неисправности УЗО практически не встречаются поэтому99%, что отключение УЗО вызвано не его неисправностью, а объективной утечкой.

так что ищите, куда ток с вашего нуля стекает - ищите трубы, железяки и т.п., которые имеют контакт с нулём, который с вашего УЗО выходит. Возможно этот контакт находится где-то в самом щитке (может изоляция нулевой жилы повреждена острой кромкой корпуса щитка или что-то подобное) - с него начните.

0
Impuls
Impuls
Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

26.09.2012 в 21:25:00

kostikmsk написал : ЖЭКовский электрик ... везде ставил УЗО

Скорее всего, ИЭК. Попадались мне разные, взводились нормально, а при включении отщелкивались. Проверяйте сначала УЗО.

1
kostikmsk
kostikmsk
Новичок

Регистрация: 26.09.2012

Москва

Сообщений: 9

26.09.2012 в 23:01:04

Alexiy написал : да или с нулём другой линии а скорее всего (я уже раза 3 сталкивался) - газовая плита присоединена к газовой трубе без изолирующей вставки-бочонка.

у меня возникали такие смутные воспоминания, поэтому я для очистки совести отключал и плиту и стиралку на время эксперимента. Но это были варианты, которые легко проверить и исключить

0
kostikmsk
kostikmsk
Новичок

Регистрация: 26.09.2012

Москва

Сообщений: 9

26.09.2012 в 23:03:46

Impuls написал : Скорее всего, ИЭК. Попадались мне разные, взводились нормально, а при включении отщелкивались. Проверяйте сначала УЗО.

Да, ИЭК. Завтра попробую отключить отходящие концы и проверить. Спасибо

0