BOE написал :
Да возможно, но надо понимать. что за домофон устанавливатеся. Хранилище знавит будет с минимально возмоджной отказоустойчивости. Т.е семейные фото-видео будете архивировать отдельно и в ручную или будете хранить в инете?
Экран домофона склоняюсь к Commax Commax CDV-70A-Coord. А почему минимальная отказоустойчивось? Оно будет жить на ИБП.
BOE написал :
Теплый Пол. Провода света как понимаю будете делать с рапачечными коробками? Про вентиляторы санузлов не забывайте. Предполагется какой либо уровень автоматизации кроме системы от протечек?
Ну выходит, что распаечными. Нашел проект максимально похожий на мой и если делать весь свет на отдельных автоматах, то вся система в сборе начнет стоить как крыло от самолета. Более того, я задумываюсь ТП повесить на один автомат со светом...
adv написал :
Более того, я задумываюсь ТП повесить на один автомат со светом...
Стараются свет не привязывать ни к какой нагрузке кроме светильников
adv написал :
Нашел проект максимально похожий на мой и если делать весь свет на отдельных автоматах, то вся система в сборе начнет стоить как крыло от самолета.
Если максимально разделять - то таки да , дорого,но комфортно.
adv написал :
А почему минимальная отказоустойчивось? Оно будет жить на ИБП....
Когда у вас нет электричества дома, то и ММ контентом в полной мере вы не воспользуетесь. А вот если ваши фото-видео будут лежатьв хранилище с одним диском, то при его умирании могут умереть и они. Стоимость востановления данных сравнима с нормальным хранилищем для дома.
adv написал :
Ну выходит, что распаечными. Нашел проект максимально похожий на мой и если делать весь свет на отдельных автоматах, то вся система в сборе начнет стоить как крыло от самолета. Более того, я задумываюсь ТП повесить на один автомат со светом...
То что нашли проект это замечательно. Главное помните, что исполнитель вам расскажет еще много интересного и нового. Цена автоматов по сравнению с электроустановочными изделиями (розетки-выключатели) совершенно незначительная часть. А Совмещение ТП со светом это нонсенс, вы свет будете тянуть из щитка кабелем 1.5 квадрата а для ТП нужен 2.5.
Вы бюджет на электрику для себя определили? Если да, то огласите. Уверен вам помогут его действительно правильно потратить. В проивном случае вас ждут сюрпризы, открытия и новый жизненный опыт электрика оно вам надо. Кстати по слаботочке тоже стоит подумать дополнительно.
для ТП обычно хватает 1,5 - там мощность для 2,5 несерьёзная (обычно сравнимо с большой люстрой) и термореле тяжеловато будет 2,5 мм2 подключать, однако, следует иметь в виду, что ТП вообще не следует объединять с остальными потребителями
Alexiy написал :
для ТП обычно хватает 1,5 - там мощность для 2,5 несерьёзная (обычно сравнимо с большой люстрой) и термореле тяжеловато будет 2,5 мм2 подключать, однако, следует иметь в виду, что ТП вообще не следует объединять с остальными потребителями
Спорить не буду, но замечу, что термостаты приличных производителей расчитаны на 15-16А. Автор не пишет про мощность и конфигурацию ТП. Подключать чуть тяжелее розетки, для облегчения лучше использовать глубокий подрозетник. чтоб было место куда убрать провод.
Проковырявшись все выходные наконец-то я что-то наваял. За основу (скопирована полностью с небольшими исправлениями) взята из . Поскольку потребители и их структура совпадают на 95% особо даже перерабатывать не пришлось. Автору респектище и гранд мерси.
Схема:
Расшифровка с потребителями:
Фотографии щитка:
Мои автоматы в левой группе три правых. Мой счетчик правый верхний.
Как писал ранее склоняюсь к оборудованию марки Hager по причине более низкой цены, при никак не худшем качестве (исходя из данного форума).
Бюджет как таковой не определен. В квартире идет полноценная капиталка и приходится многие вещи определять на ходу. Поэтому принцип экономия, но не в ущерб качеству, а делать стараюсь так что раз и на всегда и больше к этому не возвращаться. По этому же принципу отказался от распаечных коробок, так как стоимость распаечной коробки в бетоне и стоимость установки автомата со стоимостью автомата будут равны.
По Теплому полу. Планируется примерно 6 квадратных метров двужильного мата с программируемым термостатом. Максимум 1кВт получится. С фирмой-производителем пока не определился, буду признателен за рекомендации по выбору.
BOE написал :
Когда у вас нет электричества дома, то и ММ контентом в полной мере вы не воспользуетесь.
Когда у меня дома нет электричества я ни компом (у меня везде ПК а не ноуты) ни телеком не смогу воспользоваться. Все будет на одном ИБП и выключится соответственно одновременно. Основная задача ИБП не обеспечение энергонезависимости, а защита от 2-3 секундных отключений и защита от скачков энергии дорогой техники. В конце концов блэкауты у нас не каждый день случаются.
А семейные фото и видео все собираюсь залить на специально купленные ля этого болванки длительного хранения но никак не соберусь...
Дополнительная автоматизация не планируется, а вот про глубокие подрозетники учту, тема хорошая...
Уважаемы форумчане!!! Нид хелп!!! Электрик который собирается монтировать щиток выдал ряд утверждений которые меня напрягли:
1) Не нужно двуполюсных автоматов. сейчас все сделаем однополюсными, через 3 кроссмодуля ноля
2) На свет и на духовку Узо не нужно.
3) На кондиционеры узо не нужно
4) На вопрос какие узо использовать будем, А или АС, так как он в списке не конкретизировал, он подвис ,а потом выдал "главное на 30мА..."
Народ. Прошу, гляньте схему и оцените утверждения электрика. А то по своей схеме я уже все закупил, и надо быстро принять решение и либо, если он прав, обменять модули в магазине, либо стоять на своей схеме...
1) Да - можно 1-полюсными.
2) Нужно
3) Лучше пусть будет
4) УЗО можно брать разные на разные устройства. Просто везде ставить только А - будет переплатой.
Напр, на свет не будете же ставить А,B,S,G ?
Я то просто закладывал на водяные объекты двухполюсные автоматы, на остальное однополюсные, и так чтобы чтобы одна шина нуля приходилась на одну группу и чтобы не пихать пачки проводов в одну дырку узо. По узо АС: на свет так как там не критично, а все остальное А...