Одуванчик199
Одуванчик199
Новичок

Регистрация: 02.10.2012

Екатеринбург

Сообщений: 6

02.10.2012 в 10:23:33

Заменили радиатор на кухне,нанимали людей.Наш слесарь местный пришел,говорит заужение,не включает отопление.Заужение чего именно я не понимаю.насколько это вообще опасно, нехорошо?Что может повлечь и заставят переделывать?

0
Вложение
link086
link086
Местный

Регистрация: 22.08.2011

Екатеринбург

Сообщений: 213

02.10.2012 в 11:27:11

Случайно вам не эти же мастера сделали. как вот тут

0
Одуванчик199
Одуванчик199
Новичок

Регистрация: 02.10.2012

Екатеринбург

Сообщений: 6

02.10.2012 в 11:29:43

Да нет,не эти мастера.Что мне еще сфоткать то нужно?

0
AlexCrush
AlexCrush
Новичок

Регистрация: 29.11.2011

Екатеринбург

Сообщений: 70

02.10.2012 в 11:33:41

Собственно, всё написано по ссылке, приведенной link086. Но в Вашем случае всё еще хуже - стоят цанговые фиттинги. Во-первых, они сильно заужают сечение. Во-вторых их, весьма вероятно, придется регулярно подтягивать. В любом случае надо делать обратно стальной стояк, и никаких металлопластиков.

0
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Резидент

Регистрация: 18.12.2011

Мытищи

Сообщений: 1118

02.10.2012 в 11:36:30

На таком металопластике нельзя делать отопление.И желательно бы увидеть стояк до кранов.Не видно есть байпас или нет. Это такая перемычка между трубами - если вы закроете свои краны на радиаторе,то по ней вода должна идти в другие квартиры минуя ваш радиатор.

0
Одуванчик199
Одуванчик199
Новичок

Регистрация: 02.10.2012

Екатеринбург

Сообщений: 6

02.10.2012 в 11:41:36

нет,байпаса нет.выкладываю фото дело в том,что с слесарем нашим мы как то договорились что не будем вентили закрывать,ну не настолько у нас жарко чтоб их закрывать в принципе. а он еще про это заужение говорит мол прорвать может и кипяток польется.

А стояк ведь не металлопластик,его не трогали.

0
Вложение
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138437

02.10.2012 в 11:52:42

Одуванчик199 написал : а он еще про это заужение говорит мол прорвать может и кипяток польется.

Про заужение он не прав, тк вы не трогали стояк. А в остальном - прав. Кипяток может политься и вы сваритесь! Надо было делать сталью, а не г-нопластиком на г-нофиттингах.

0
Одуванчик199
Одуванчик199
Новичок

Регистрация: 02.10.2012

Екатеринбург

Сообщений: 6

02.10.2012 в 11:54:34

а можно поподробнее?фитинги это что такое именно?их нужно заменить или как?и что еще нужно сделать чтоб все было хорошо.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138437

02.10.2012 в 12:01:03

Сделать стальной трубой, фиттинги уйдут вместе с металлопластиком

0
Геймер
Геймер
Местный

Регистрация: 01.06.2009

Львов

Сообщений: 289

02.10.2012 в 12:20:47

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=170942&highlight=%EE%EB%E5%E3%EE%E2%E8%F7 в этой теме обратите внимание на пост номер 15 автор "Олегович" и на фото.

0
i23e
i23e
Местный

Регистрация: 08.07.2012

Москва

Сообщений: 566

02.10.2012 в 12:44:34

  • переходники на лен засажены (футорки, заглушки). За такое наемных мастеров убивать надо.
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.