Аватар пользователя
Tratil

Местный

Регистрация: 25.01.2006

Липецк

Сообщений: 368

04.10.2012 в 14:31:10

Всем добрый день, вопрос в заголовке темы. Какая величина разности диагоналей допускается при её монтаже. Дело в том что у знакомых перекрывают крышу, я был приглашен для визуального осмотра (еще тот эксперт!). При замере диагональных размеров разность вышла от 10 до 15 сантиметров, мне показалось это очень много. Вот и спрашиваю какая допустимая разность, чем грозит её увеличение, и если можно ссылку на нормативные документы по монтажу данного вида кровли. Вечером нужно идти ругаться....

0
Аватар пользователя
Grek148

Местный

Регистрация: 27.03.2012

Липецк

Сообщений: 441

05.10.2012 в 15:49:27

Норматив не подскажу, но навскидку не более 5-ти сантиметров должно быть. Многое еще зависит от размера крыши 10 и 2 метра - разница существенная. К чему может привести - либо уведет конек, либо свесы справа и слева будут неодинаковые. Если есть какой-нибудь CAD можно отрисовать крышу и проверить где косяк и к чему приведет.