касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

04.10.2012 в 21:05:12

vbnm74 написал : подключено два котла .

Схему СО!!!

0
vbnm74
vbnm74
Новичок

Регистрация: 05.09.2012

Харьков

Сообщений: 10

04.10.2012 в 21:12:01

схему так сразу и не выложу. надо рисовать.

0
Геймер
Геймер
Местный

Регистрация: 01.06.2009

Львов

Сообщений: 289

04.10.2012 в 22:10:19

))) зимний сад? )) теплообменник бассейна ?)) обогрев полов с обратки дальнего радиатора?)) теплица ?))

как часто котел выключается и гоняет воду не поджигая газа? ) какова мощность котла?)) какова общая площадь дома ? высота потолков ? )) (если есть возможность схемку на копии поэтажного плана нарисуйте и сюда её ) (адрес нам не нужен а площадь и высоты -да ) и типоразмеры радиаторов плз тоже.

если в самом деле вы (вам) увязали 2 котла то принципиальную схемку с диаметрами и типом материала труб желательно)

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

04.10.2012 в 22:25:11

vbnm74 написал : второй твердотоплевник

vbnm74 написал : CO двухтрубная с нижней подачей.

vbnm74 написал : надо рисовать.

По любому.

0
Zhek@
Zhek@
Резидент

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

04.10.2012 в 23:53:45

vbnm74 написал : Летом поменял котёл

vbnm74 написал : Не пойму в чём дело

vbnm74 написал : Обратка везде по комнатам холодная , а перед котлом горячая

может через твердотопливник шунтирует а в систему не идет??

0

Сантехнические работы Москва и область

vbnm74
vbnm74
Новичок

Регистрация: 05.09.2012

Харьков

Сообщений: 10

05.10.2012 в 13:41:53

котёл поменял летом .установил навесной газовый и твердотоплевник. До этого стоял старый газовый напольник.С ним такой проблемы не было.твердотопливник перекрываю вентелями.циркуляци через него нет.

0
SeRg068
SeRg068
Местный

Регистрация: 24.02.2011

Батайск

Сообщений: 776

05.10.2012 в 19:14:04

vbnm74 написал : котёл поменял летом .установил навесной газовый и твердотоплевник. До этого стоял старый газовый напольник.С ним такой проблемы не было.твердотопливник перекрываю вентелями.циркуляци через него нет.

Значит вода в СО идет по малому кругу. Воздух в системе. Если есть краны-перекройте все и по очереди, последовательно...

0
vbnm74
vbnm74
Новичок

Регистрация: 05.09.2012

Харьков

Сообщений: 10

05.10.2012 в 19:37:54

это те краны что стоят на радиаторах?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу