Юрка написал :
Это чисто теоретический вопрос? На схеме я не заметил УЗО 63А...
Если отвечать на ваш вопрос, то нужно знать ещё один момент: какой автомат стоит выше этого УЗО? Дело в том, что от перегрузки это УЗО защищает либо верхний автомат либо сумма нижних. Сумма нижних на один ампер превышает номинальный ток УЗО (некоторые заказчики сознательно идут на такое нарушение "буквы закона"). Но есть надежда на верхний автомат (что он не больше 63А).
Вопрос по комплектующим: Вы на какого производителя нацелились? Если на Шнейдер, то УЗО 25А 10мА могут быть дешевле или доступнее по срокам, чем УЗО 16А 10мА. Если на Легран, то там без вариантов 16А 10мА (25А 10мА у него нет).
И нужно выбрать тип УЗО: тип АС или А.
Спасибо за помощь:). Я выбрала Легранд. Про узо уже знаю, читала форум и есть каталог - исходя из этого и делалась табличка из первого поста и были выбраны узо тип А, ну и понятно что в "мокрые помещения" 16А 10 мА - без альтернатив. А про автоматы как раз и спросила про свой случай: по табличке Фаза B, на ней четыре линии, по некоторым думается мне можно либо поменять автомат с C16А на C10А и тогда смело объединять все под узо 63А, или оставить как есть, но сейчас там два узо по 40А30мА... Жаба знаете ли ... 1700 рублей возможно на ветер... :) Хотя щит около 38 р. уже выходит :o И так: ниже узо 63А40мА стоят четыре автомата по 16 А, а вот выше как раз автомат 32 А. Допустимо ли это в моем случае?