Вы бредите.
Посмотрите сколько байпасов до дальнего радиатора. И регулировочный вентиль неизвестно с каким изначальным Kvs и насколько он открыт. Заужение в фитингах - наименьшая проблема.
я бы попробовал ещё один вариант..но для него вам понадобиться крестовина с3мя горизонтальными выходами..такие есть, но найти их непросто..
смысл в том чтобы пустить обратку от дальней батареи напрямую в стояк мимо маленькой батареи,а на неё поставить заглушку.. и диагональ сделать на большой..
ка кто так
ну и перед насосиком стоит проверить обратку на банальный засор..это чтоб наверняка..
удачи..
п.с. пластик на цо не лучший вариант..
Cs-Cs написал : AlexSanDroid, Дык а в курсе, что фиинги МП заужают проход?
И что чугунина имеет меньшее сопротивление потоку воды, чем новые?
Сдаётся, что тут просто нет тока воды из-за заужений на фитингах МП и длинах трасс.
И вы не правы: то, что вы натворили, тянет на кунскткамеру, если речь идёт о многоквартирном жилом доме, и является поводом для приличного штрафа.
Именно так. А вообще, стоит ли объяснять человеку?
В Вашем варианте идеальный вариант - насос для рециркуляции горячей воды. И по размеру и по расходу. Единственное, на городской воде я не могу дать гарантию, что он будет долго служить.
Хотя, любой циркуляционник в городской СО - лотерея. Они не рассчитаны на такое высокое качество теплоносителя.
Типа такого
AlexMax Спасибо большое ЗА СОВЕТЫ))))
все сделаю примерно как вы описали)
Какой фирмы надежнее насос взять? щас пойду покупать....
P.s Главное что бы сегодня вечером на пивко осталось) чет ценники смотрю от 3-х тысяч и выше))))
Если насос - быбросьте кран на выходе предпоследнего радиатора, а поставьте его в развыв подачи (или обратки) к последнему радиатору.
Насос самый слабый.
Правильнее переделать монтаж
Проследите движение теплоносителя - от стояка поток разделяется надвое, потом идет байпасс, потом радиатор (сам по себе окуенный байпас - извиняюсь за французский) - каждая секция служит замыкателем потока, потом последний радиатор подключен к выходу предпоследнего через регулировочный вентиль. Последний греть не будет никогда.
Тут нужно переделывать монтаж. Полностью.
Последний радиатор также подсоединять параллельно двум, к нему переносить байпасс (предварительно убрав со старого места), на первых радиаторах запорную арматуру заменить на запорно-регулирующую.
Тогда будет работать.
или насос.
AlexMax написал :
Как подключен тот радиатор, который не прогревается? Опишите детально. У меня такое чувство, что он подключен к боковым заглушкам предыдущего. Дайте детальную панораму на фото.
AlexSanDroid написал :
Не додавливает в смысле что недодавливает в обратку?
Не хватает циркуляции. На основе Ваших фото я не составил себе полной картины, но ИМХО, у Вас байпасс стоит далеко от последнего радиатора. И теплоноситель замыкается через него и через предыдущие радиаторы. Вот и нет циркуляции.
Как подключен тот радиатор, который не прогревается? Опишите детально. У меня такое чувство, что он подключен к боковым заглушкам предыдущего. Дайте детальную панораму на фото.
AlexMax написал :
Дело не в этом, а в том ,что до дальнего радиатора не додавливает.
Не додавливает в смысле что недодавливает в обратку? верхняя(приход) Горячая труба) а вот нижняя холодная(((
открываю кран маевского 2-3 ведра солью труба верхняя горячая а нижняя теплая.. маевского закрываю, нижняя сразу холодеет
Cs-Cs написал :
Дык а в курсе, что фиинги МП заужают проход?
Заужение локальное. Роли не играет.
Cs-Cs написал :
что тут просто нет тока воды из-за заужений на фитингах МП и длинах трасс.
Дело не в этом, а в том ,что до дальнего радиатора не додавливает.
Cs-Cs написал :
то, что вы натворили, тянет на кунскткамеру, если речь идёт о многоквартирном жилом доме, и является поводом для приличного штрафа.
Техник ТСЖ одобрил. Тем более, Вы не знаете о тепловом режиме ЦО. Там на подаче, возможно, и +50градС нет. А МП на ЦО не запрещен. Единственное, он должен быть вложен по проекту. Когда читаете форум, тоже информацию отфильтровывайте. Тем более, что МП под пресс.
у меня два радиатора работают на ура!
а вот самый дальний от стояка Хренова!
сансэй написал :
обычный циркуляционный не большой мощности ..для отопления ..цены фирмы в нете..
диагональ - подача- правый верх, обратка- левый низ - радиатора или наоборот, в зависимости от его расположения в пространстве..
так подробно?
Да,Спасибо большое за совет))))попробую сегодня))))
AlexSanDroid написал :
Подскажите пожалуйста что за насос лучше?? но что бы не очень дорогой))
и на Диагональ поподробнее расскажите пожалуйста)))
обычный циркуляционный не большой мощности ..для отопления ..цены фирмы в нете..
диагональ - подача- правый верх, обратка- левый низ - радиатора или наоборот, в зависимости от его расположения в пространстве..
так подробно?
Cs-Cs до фитингов стоит перемычка так что-я ничего не заузил соседям)
про сопротивление вкурсе! все рассчитано!
вы либо помогите советом решить проблему из того что уже построено..и не надо меня тут пугать штрафами..пуганые !
кстати точно так-же только без дальнего радиатора стоит на 5-м этаже.на таком же МП "три четверти" и все пучком!
AlexSanDroid, Дык а в курсе, что фиинги МП заужают проход?
И что чугунина имеет меньшее сопротивление потоку воды, чем новые?
Сдаётся, что тут просто нет тока воды из-за заужений на фитингах МП и длинах трасс.
И вы не правы: то, что вы натворили, тянет на кунскткамеру, если речь идёт о многоквартирном жилом доме, и является поводом для приличного штрафа.
сансэй написал :
но если всё так как вы говорите.. то первый вариант переделайте дальний радиатор на диагональ..
вариант 2..ставьте на обратку насос
Подскажите пожалуйста что за насос лучше?? но что бы не очень дорогой))
и на Диагональ поподробнее расскажите пожалуйста)))
Cs-Cs написал :
Вот я вас и консультирую. Как специалист. Говорю вам, что вы нарушили и как исправить.
чугунина стояла примерно так же как щас стоит "МП" только немного ближе друг к другу находились чугуные радиаторы..и радиаторы были больше чем мои новые)) в плане больше секций было по 8 секций 3 радиатора..
Щас стоят два по 6 секций - и один 10 секций! просто дальний 10-секций не греет почти
сансэй написал :
а над вами есть соседи? как у них дела?)
Дело то в том,что у всех все работает.и ближайшие к стояку 2 радиатора по 6 секций работают на ура..только самый дальний плохо очень...
Cs-Cs написал :
...и в дополнение - ещё и есть вопрос насчёт увеличения мощности радиаторов отопления.
вы пост мой читали вообще в теме????
Мощность соответствует нормативам!
Cs-Cs написал :
Ага. ЩАЗ =) Разрешённый материал! Как бы не так!
Ваша собственность? Но коммуникации, которые проходят через вашу квартиру - не ваши. А общедомовые.
Перепланировка согласована?
За какую мзду и кто именно разрешал применять МП на ЦО?
Какой график подачи тепла от ЦТП в дом?
я сюда *** пришел за консультацией!
Мои проблемы, вас как то не должны касаться)))кто и что мне дал) кто одобрил) кто согласовал))
Ага. ЩАЗ =) Разрешённый материал! Как бы не так!
Ваша собственность? Но коммуникации, которые проходят через вашу квартиру - не ваши. А общедомовые.
Перепланировка согласована?
За какую мзду и кто именно разрешал применять МП на ЦО?
Какой график подачи тепла от ЦТП в дом?
...и в дополнение - ещё и есть вопрос насчёт увеличения мощности радиаторов отопления.
Cs-Cs написал : AlexSanDroid, ПЕРЕДЕЛАТЬ! Срочно! На сталь! Вы натворили дел, подсудных.
И я не спрашивал что я нарушил..
Техник Дома одобрил конструкцию и диаметр труб соответствует действительности...
я спрашиваю как исправить проблему..
Подсудных это каких?)