Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.10.2012 в 18:11:21

Прошу замечаний к схеме электрощита, в 2х комнатной квартире, новостройка. Автоматы предполагаются Legrand 1P+N. Собственно схема:

(нарисовано в том что под рукой было).

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.10.2012 в 18:31:36

Kosnas написал : Автоматы предполагаются Legrand 1P+N.

N у них находится с другой стороны, а номиналы автоматов розеточных групп замените на 16А.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

10.10.2012 в 19:13:02

А где ввод то??... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.10.2012 в 19:39:48

sergey_sav написал : А где ввод то??...

Серый автомат - ввод снизу.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

10.10.2012 в 20:32:32

То бишь, холодильник обособлен полностью...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.10.2012 в 20:46:11

sergey_sav написал : То бишь, холодильник обособлен полностью...

Ага. Я такое же практикую.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.10.2012 в 01:26:46

avmal написал : N у них находится с другой стороны, а номиналы автоматов розеточных групп замените на 16А.

Поправил схему:

В чем разница у Legrand между вот этими щитами?
(001423) и (601072) и (601119)

0
Вложение
Cimmer
Cimmer
Местный

Регистрация: 19.08.2011

Москва

Сообщений: 301

11.10.2012 в 07:45:04

У 001423 между DIN-рейками 125 мм, у 601119 - 150 мм.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу