Добрый день! Есть модульный контактор http://www.electro-mpo.ru/card23041.html#.UHlmclLjqSo
Правильно ли я понимаю, что на каждый контакт можно по 25А? А то есть сомнения: сбоку на контакторе написано
25А и 10А. И можно ли подключить на один контакт одну фазу, а на другой контакт другую фазу?
Dodge написал :
Добрый день! Есть модульный контактор http://www.electro-mpo.ru/card23041.html#.UHlmclLjqSo
Правильно ли я понимаю, что на каждый контакт можно по 25А? А то есть сомнения: сбоку на контакторе написано
25А и 10А. И можно ли подключить на один контакт одну фазу, а на другой контакт другую фазу?
Чем он у вас управлять будет?
25А - это максимально допустимый ток и только при подключении активной нагрузки.
Да. 20А. Можно всё =)
Разные токи даны для разных типов нагрузки
Для чисто активной (обогреватели, лампы) - 20А
Для реактивной (мощные моторы, трансформаторы и т.п.) - 10А
Cs-Cs написал :
Да. 20А. Можно всё =)
Разные токи даны для разных типов нагрузки
Для чисто активной (обогреватели, лампы) - 20А
Для реактивной (мощные моторы, трансформаторы и т.п.) - 10А
Спасибо. Управлять будет эл.конвекторами. А по поводу разных фаз? Хотел запитать конвекторы общей мощностью 4.5 квт с одной фазы, а другие 4.5 квт с другой фазы. Так можно сделать?
Dodge написал :
Спасибо. Управлять будет эл.конвекторами. А по поводу разных фаз? Хотел запитать конвекторы общей мощностью 4.5 квт с одной фазы, а другие 4.5 квт с другой фазы. Так можно сделать?
К сожалению, так сделать нельзя, т.к. этот контактор однофазный и рассчитан на напряжение между полюсами 250V
Надо использовать типа такого:
http://www.electro-mpo.ru/card9508.html
Dodge написал :
А по поводу разных фаз? Хотел запитать конвекторы общей мощностью 4.5 квт с одной фазы, а другие 4.5 квт с другой фазы. Так можно сделать?
Да. ksiman не прав. Контактор - это несколько контактов, которые переключаются от управляющего напряжения. По ним можно пускать всё, что они выдержат.