Аватар пользователя
Dodge

Местный

Регистрация: 14.09.2009

Москва

Сообщений: 47

13.10.2012 в 17:05:10

Добрый день! Есть модульный контактор http://www.electro-mpo.ru/card23041.html#.UHlmclLjqSo Правильно ли я понимаю, что на каждый контакт можно по 25А? А то есть сомнения: сбоку на контакторе написано 25А и 10А. И можно ли подключить на один контакт одну фазу, а на другой контакт другую фазу?

0
Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

13.10.2012 в 18:35:50

Dodge написал : Добрый день! Есть модульный контактор http://www.electro-mpo.ru/card23041.html#.UHlmclLjqSo Правильно ли я понимаю, что на каждый контакт можно по 25А? А то есть сомнения: сбоку на контакторе написано 25А и 10А. И можно ли подключить на один контакт одну фазу, а на другой контакт другую фазу?

Чем он у вас управлять будет?

25А - это максимально допустимый ток и только при подключении активной нагрузки.

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

13.10.2012 в 20:13:06

Да. 20А. Можно всё =) Разные токи даны для разных типов нагрузки Для чисто активной (обогреватели, лампы) - 20А Для реактивной (мощные моторы, трансформаторы и т.п.) - 10А

0
Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

13.10.2012 в 22:36:33

Cs-Cs написал : Да. 20А. Можно всё =) Разные токи даны для разных типов нагрузки Для чисто активной (обогреватели, лампы) - 20А Для реактивной (мощные моторы, трансформаторы и т.п.) - 10А

А 25A - это тогда что?

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

13.10.2012 в 22:39:00

Блин. Сорри. Это я уже невнимательно читал. Конечно 25.

0
Аватар пользователя
Dodge

Местный

Регистрация: 14.09.2009

Москва

Сообщений: 47

14.10.2012 в 20:04:27

Спасибо. Управлять будет эл.конвекторами. А по поводу разных фаз? Хотел запитать конвекторы общей мощностью 4.5 квт с одной фазы, а другие 4.5 квт с другой фазы. Так можно сделать?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

14.10.2012 в 20:21:50

Dodge написал : Спасибо. Управлять будет эл.конвекторами. А по поводу разных фаз? Хотел запитать конвекторы общей мощностью 4.5 квт с одной фазы, а другие 4.5 квт с другой фазы. Так можно сделать?

К сожалению, так сделать нельзя, т.к. этот контактор однофазный и рассчитан на напряжение между полюсами 250V Надо использовать типа такого: http://www.electro-mpo.ru/card9508.html

0
Аватар пользователя
Dodge

Местный

Регистрация: 14.09.2009

Москва

Сообщений: 47

14.10.2012 в 22:20:13

уже подключил на разные фазы. все работает. или поменять на трехполюсной?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

14.10.2012 в 22:49:25

Dodge написал : уже подключил на разные фазы. все работает. или поменять на трехполюсной?

Интересненько:) Сначала спросить, получить ответ, сделать по своему и опять спросить :eek:

0
Аватар пользователя
Dodge

Местный

Регистрация: 14.09.2009

Москва

Сообщений: 47

15.10.2012 в 10:11:19

Хотелось бы услышать вернее прочитать мнение уважаемого товарища Avmal!

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

15.10.2012 в 10:41:58

Dodge написал : А по поводу разных фаз? Хотел запитать конвекторы общей мощностью 4.5 квт с одной фазы, а другие 4.5 квт с другой фазы. Так можно сделать?

Да. ksiman не прав. Контактор - это несколько контактов, которые переключаются от управляющего напряжения. По ним можно пускать всё, что они выдержат.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу