Приветствую!. Насколько правильно подключить шкаф вар. Поверхность на одну линию 4мм2 и на один автомат с помощью клемников Вано? По спецификации эти клемники рассчитаны на ток до 30 А. Автомат придется поставить на 25 А.
14.10.2012 в 12:05:53
Приветствую!. Насколько правильно подключить шкаф вар. Поверхность на одну линию 4мм2 и на один автомат с помощью клемников Вано? По спецификации эти клемники рассчитаны на ток до 30 А. Автомат придется поставить на 25 А.
14.10.2012 в 16:40:42
Может сначала в школу? Грамматику изучим, а потом электричество?
14.10.2012 в 21:35:17
Это форум по электрике или по русскому языку? 30А - это 6,6 кВт - немного не пролазим по общей нагрузке, но я и не припомню случая, чтобы пользовались одновременно всеми комфорками и дух. шкафом. Клемники Ваго, кстати, на провод сечением 4мм2 с токопроводящей пастой, а есть еще на провод до 6мм2 без пасты! какие для моего случая лучше применить?
14.10.2012 в 21:57:04
Вот я бы, чесслово, wago на такие вещи не рискнул бы ставить.
14.10.2012 в 22:09:22
rdimka написал : Это форум по электрике или по русскому языку?
Это форум живых человеков, которые не шутят с ляктричеством. Кабель на варочную поверхность 3*6 кв. мм. и автомат 32А Отдельный кабель 3*2.5 и автомат 16А на духовку.
rdimka написал : я и не припомню случая, чтобы пользовались одновременно всеми комфорками и дух. шкафом.
Скучно у Вас 31 декабря проходит.