15.10.2012 в 21:06:06

На схеме стоит автомат на 20А и УЗО на 25А, а в реале совместили дифом на 20А

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

15.10.2012 в 21:23:54

Папуас написал : Вопрос на что, плюс все равно ограничение в 20А прописано однозначно...

Хм... врят ли вам это поможет, но... Вместо АВДТ (дифф) я, для сэбэ, поставил бы три однофазных АВ (автоматы) , и погнал бы жилы во внутрихатный щиток... там уже свои однофазные дифы или узо... А на плиту - погнал 3 фазы... но ДО всяких узо...

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

15.10.2012 в 21:47:44

А я бы просто сделал нормальный 3-ф щиток с УЗО 2п 25А/30мА в каждой фазе и групповыми автоматами после каждого УЗО.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

15.10.2012 в 21:50:40

ksiman написал : А я бы просто сделал нормальный 3-ф щиток с УЗО 2п 25А/30мА в каждой фазе и групповыми автоматами после каждого УЗО.

Угумс.. только плита то.. на 7кВт...

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

15.10.2012 в 21:53:09

haramamburu написал : Угумс.. только плита то.. на 7кВт...

Это не есть проблема:)

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

15.10.2012 в 22:24:03

ksiman написал : Это не есть проблема

Здарова.. а как 3х фазную плиту подключить после 3х однофазных Дифф/Узо? Ась?

0
Папуас
Папуас
Новичок

Регистрация: 28.08.2012

Москва

Сообщений: 9

15.10.2012 в 23:59:54

Чую, где-то косяк:

0
Вложение
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.10.2012 в 07:28:49

haramamburu написал : Здарова.. а как 3х фазную плиту подключить после 3х однофазных Дифф/Узо? Ась?

3-ф плита (и 2-ф тоже) естественно подключается к 3-ф цепи до однофазных УЗО через свой диф, например С16/30мА:)

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

16.10.2012 в 07:32:40

haramamburu написал : Здарова.. а как 3х фазную плиту подключить после 3х однофазных Дифф/Узо? Ась?

"Трехфазную" плиту при таких ограничениях вообще лучше подключать на две фазы. А на третью повесить духовку...

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.10.2012 в 07:38:23

Папуас написал : Чую, где-то косяк:

Косяков хватает...

  • Зачем ставить 3 УЗМ в новостройке на 3-ф ввод? Лучше правильно и аккуратно собрать щиток, исключив возможность отгорания нуля. Да и размер шита получится негуманный:eek:
  • На кой тут нужен вводной рубильник? Диф варочной подключайте после вводного автомата
  • Зачем на групповые линии ставить дифы, если для этого предназначены УЗО?
  • Зачем на тёплый пол и освещение с/у ставить автоматы на 16А?
0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

16.10.2012 в 08:13:13

ksiman написал : исключив возможность отгорания нуля

отгорания нуля этажами ниже? каким образом?

0