ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.10.2012 в 08:27:38

andrewkhv написал : отгорания нуля этажами ниже? каким образом?

Отгорание толстенного медного стоячного провода в новостройке, где 3-ф идут по квартирам? Ну это уже слишком:eek:

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

16.10.2012 в 08:34:40

ksiman написал : Ну это уже слишком

хотите поручиться?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.10.2012 в 08:40:15

Так ведь можно и до абсурда дойти: лифтом не пользоваться, на авто не ездить, на улицу не выходить:( Куда катиться мир...

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

16.10.2012 в 08:57:56

у людей в новостройках клеммы автоматов не затянуты, пошерстите форум. кто гарантирует, что в подвале и всех этажных щитах дела лучше? что же тогда ждать? надежной бесперебойной работы электроустановки всего дома?

ksiman написал : Так ведь можно и до абсурда дойти: лифтом не пользоваться, на авто не ездить, на улицу не выходить Куда катиться мир...

мир не катится, катятся некоторые его регионы. :( три дня хожу мимо открытого люка посреди дороги, в воскресенье крышка еще была, но она провернулась и стояла ребром, вдоль полосы - ее просто не видно водителям! в 10 метрах - легковушка с аварийкой стоит. по дороге несется инкассаторский уазик. слышу удар, оборачиваюсь - уазик только начал приземляться, попрыгал, оснановился. пытается задом сдать - слышен жуткий скрежет. включает аварийку и дальше не дергается. в понедельник утром подошел - от толстенной чугунной крышки отколот кусок. вечером крышки вообще не стало, упала вниз. нашел коробку от телека, поставил - чтоб не заезжали в люк. во вторник наконец поставили знак "дорожные работы"... а крышку так не вернули на место...

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

16.10.2012 в 09:09:45

andrewkhv написал : три дня хожу мимо открытого люка посреди дороги, в воскресенье крышка еще была,

По телеку видел - в этом виноват Саша Бородач :)

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

16.10.2012 в 09:13:40

нет. виновата безнаказанность.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

16.10.2012 в 09:18:48

haramamburu написал : По телеку видел - в этом виноват Саша Бородач

Тут ролик )))

0
Папуас
Папуас
Новичок

Регистрация: 28.08.2012

Москва

Сообщений: 9

16.10.2012 в 21:25:36

ksiman написал : Косяков хватает...

  • Зачем ставить 3 УЗМ в новостройке на 3-ф ввод? Лучше правильно и аккуратно собрать щиток, исключив возможность отгорания нуля. Да и размер шита получится негуманный:eek:
  • На кой тут нужен вводной рубильник? Диф варочной подключайте после вводного автомата
  • Зачем на групповые линии ставить дифы, если для этого предназначены УЗО?
  • Зачем на тёплый пол и освещение с/у ставить автоматы на 16А?
  • размер щитка 72 модуля, место есть, это не проблема, что именно неправильно в планировании установки УЗМ?
  • рубильник - чтобы рубить :-), выключить все, так как диф на 16А на котором слаботочный шкаф - неотключаемые линии (нарисовал неправильно)
  • чем диф не подходит? он же лучше узо...
  • освещение с/у - косяк, исправлю на 10А, на теплый пол тоже 10А?
0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

16.10.2012 в 23:02:32

Папуас написал : что именно неправильно в планировании установки УЗМ?

Всё правильно.

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

16.10.2012 в 23:17:14

Папуас написал : выключить все, так как диф на 16А на котором слаботочный шкаф - неотключаемые линии (нарисовал неправильно)

Разумно.

Папуас написал : чем диф не подходит?

Дифф -это два в одном - УЗО+АВ

Папуас написал : он же лучше узо...

И дороже...

Папуас написал : освещение с/у - косяк, исправлю на 10А

Да везде можно АВ С6А на свет поставить - вряд ли у Вас киловатт где будет , хотя...

0

И это пройдёт ...

Папуас
Папуас
Новичок

Регистрация: 28.08.2012

Москва

Сообщений: 9

17.10.2012 в 01:36:06

serj12 написал : Разумно.

Дифф -это два в одном - УЗО+АВ

И дороже...

Да везде можно АВ С6А на свет поставить - вряд ли у Вас киловатт где будет , хотя...

Понятно, что дороже, но не существенно, думаю можно и доплатить... Вопрос в том, насколько в целом это правильная схема, особенно с учетом ограничения в щитке этажа в 20А. Получается, если что, выбивать будет в первую очередь его, с другой стороны, если что-то с этажной проводкой случится, будут искать козла отпущения, который накуролесил в квартирном... Прошелся по соседям - у них строители нафигачили 40А и 50А на вводные квартирные...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу