tlt70
tlt70
Новичок

Регистрация: 17.10.2012

Тольятти

Сообщений: 7

17.10.2012 в 08:50:25

Возникла такая проблема. В доме, в действующую С.О. (котел АОГВ 11.6-3), установили насос и сделали систему закрытой, с установкой бака 24л . Сказали, чтоб я поддерживал давление в системе около 0.8бар. Но бак как был пустой при подключении, так и сейчас пустой. Прочитав темы по бакам понял, что при включеном отоплении (как сейчас) он должен быть заполнен на 3/4. Очень не удобно.... прибавив температуру бегать и стравливать давление, убавив - добавлять воды. Сейчас в системе давление 0.8, бак пуст. Как его заполнить правильно ? П.С. да, и постоянно приходится спускать воздух из системы с верхней точки, раз в 2 дня по чуть чуть. Но буду ставить клапан сброса. Просто интересно откуда он в системе закрытого типа.

0
vs220
vs220
Местный

Регистрация: 09.02.2011

Житомир

Сообщений: 295

17.10.2012 в 09:34:18

Начальное давление в баке ( при пустой системе ) какое было? Примерно 0,5бар должно быть у вас.

0
tlt70
tlt70
Новичок

Регистрация: 17.10.2012

Тольятти

Сообщений: 7

17.10.2012 в 11:25:51

vs220 Сколько было не знаю, но стравливали чуть вроде. Тоесть, я могу перекрыть кран перед баком и выставить в нем давление 0.5бар и подать воду ?

0
vs220
vs220
Местный

Регистрация: 09.02.2011

Житомир

Сообщений: 295

17.10.2012 в 14:19:43

Скинуть давление с системы до нуля (можно только с бака воду слить ) и выставить давление в баке 0,7 рабочего давления котла. Бывает еще мембрана прилипает но на новых баках такое не встречал. Если давление повышается процентов на 30 при нагреве то это нормально, главное чтобы не было больше максимального котла

0
tlt70
tlt70
Новичок

Регистрация: 17.10.2012

Тольятти

Сообщений: 7

17.10.2012 в 18:30:52

Спасибо. Буду пробывать.
Котел до 1.65 бар и стоит клапан сброса давления на 1.5 бар. Если я правильно понял, то мне надо сейчас скинуть давление в системе до 0 не отключая бака и выставить в нем 0.7 бар, затем путем подачи воды поднять давление в системе до 0.8. ? Извините за дотошность.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

17.10.2012 в 19:11:09

tlt70 написал : прибавив температуру бегать и стравливать давление, убавив - добавлять воды.

А где у Вас установлен бак,вверху,внизу?

0
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

17.10.2012 в 19:15:18

tlt70 написал : Если я правильно понял, то мне надо сейчас скинуть давление в системе до 0 не отключая бака и выставить в нем 0.7 бар, затем путем подачи воды поднять давление в системе до 0.8. ? Извините за дотошность.

Отсоедините бак и померяйте давление в ПУСТОМ баке!

0
tlt70
tlt70
Новичок

Регистрация: 17.10.2012

Тольятти

Сообщений: 7

17.10.2012 в 19:26:43

касимов написал : А где у Вас установлен бак,вверху,внизу?

бак внизу, на обратке. Насос на подаче.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

17.10.2012 в 19:32:06

Наверху вместо старого РБ автомат спускник поставили?

0
tlt70
tlt70
Новичок

Регистрация: 17.10.2012

Тольятти

Сообщений: 7

17.10.2012 в 19:56:53

iv.iv написал : Отсоедините бак и померяйте давление в ПУСТОМ баке!

Давление в рабочем баке 1 бар. Отсоеденив, давление стало 0.7 и вылилось с поллитра воды (бак на 24л). Температура в системе около 52 градусов. Отопление одноконтурное из трубы 100мм с регистрами вместо батарей из тойже сотки.

касимов написал : Наверху вместо старого РБ автомат спускник поставили?

Чуть выше насоса рабочие поставили манометр и предохранительный клапан сброса давления. На самой верхней точке пока только кран шаровый, для подачи (в будущем) отопления на мансарду.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

17.10.2012 в 20:19:24

tlt70 написал : На самой верхней точке пока только кран

Спускник автомат там нужен/после крана,кран открыть/.

. Отсоеденив, давление стало 0.7[/quote] Это в пределах нормы.Скачки давления прекратятся когда выйдет весь воздух из СО,а выходит из регистров долго.

tlt70 написал : откуда он в системе закрытого типа.

Заполняйте СО очень медленно,и воздух из регистров не забываем убрать.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.