Звонок от знакомого.Самостоятельно подсоединили доп.батарею.Заработало ЦО - потекло из пайки стыка.Паялы нет,воду не перекрыть.Что можно задействовать?/Тройник 32/20,трубы 4см,дальше уголок, и т.д./
20.10.2012 в 21:20:51
Звонок от знакомого.Самостоятельно подсоединили доп.батарею.Заработало ЦО - потекло из пайки стыка.Паялы нет,воду не перекрыть.Что можно задействовать?/Тройник 32/20,трубы 4см,дальше уголок, и т.д./
20.10.2012 в 22:34:43
Ничего не сделать, надо перепаивать. Можете замотать лентой, подставить тазик, течь будет пока не переделаете.
21.10.2012 в 14:50:42
Временно - много обматывать резиновым жгутом, или изолентой ПВХ с хорошим натягом. Потом -перепаивать.
22.10.2012 в 08:33:35
попробуйте еще использовать герметик, может получше будет и доживете до след сезона. А лучше всего пока морозов нет найти паяльник и перепаять.
22.10.2012 в 09:15:26
mrstorm написал : найти паяльник и перепаять.
Паяльник есть ,ехать 200 км в одну сторону.Гопода,спасибо откликнувшимся.
22.10.2012 в 09:23:45
mrstorm написал : попробуйте еще использовать герметик, может получше будет и доживете до след сезона
герметик? Может пластилином, а? ;)
касимов, Кстати если уж потекла пайка, то есть ненулевые шансы, что это "холодная" или необезжиренная пайка и труба может выскочить под давлением. Посоветуйте знакомым временно зафиксировать взаимное положение труб хоть проволокой....
22.10.2012 в 09:44:42
BV написал : это "холодная"
Сказали,что нагревали по отдельности тройник и трубу.Неподлазно.Ну и по неопытности не сработало.
22.10.2012 в 12:34:46
BV написал : герметик? Может пластилином, а? ;)
касимов, Кстати если уж потекла пайка, то есть ненулевые шансы, что это "холодная" или необезжиренная пайка и труба может выскочить под давлением. Посоветуйте знакомым временно зафиксировать взаимное положение труб хоть проволокой....
пластилином - это прошлый век. В 21 веке надо серьезней относиться :) А по делу - делал пару лет назад отопление деду в деревне, в итоге обнаружил небольшую протечку в резьбе. Для замены этой резьбы надо было разобрать 1/2 СО. Решил все таким образом - намотал ФУМ ленты+пакля. Все держится и до сих пор. СО открытого типа. Конечно это колхоз, но иногда такими способами проще сделать.
22.10.2012 в 13:00:12
mrstorm, Пардон, но вы Вам не кажется, что вы сравниваете Ж с пальцем? :) То есть систему центрального отопления С давлением, и открытую систему БЕЗ давления.
Кроме того, вы даже не пишете какой герметик - а их превеликое множество. И даже хорошие супер герметики не будут держать внутренний подпор воды и особенно на пластике.
И зачем нужны такие советы?
mrstorm написал : Решил все таким образом - намотал ФУМ ленты+пакля.
Думаю в этом случае и обычный скотч бы сработал ...
касимов, можно еще предложить временную меру - попробовать острожно запаять стык снаружи обычным паяльником для пайки припоем (не паяльником для ПП труб). Жалом сначала пройти по стыку - сделать канавку, а потом пройти поверх и загнуть буртики в канавку. Но ... надо понимать, что делаешь и иметь не кривые руки... Не прожечь трубу насквозь... иначе будет шоу.... Изолента внатяг намного безопаснее....
22.10.2012 в 13:13:32
BV написал : обычным паяльником для пайки
Сталкивался и не раз.Помогает.Но по возможности позже перепаивал.Попытался им объяснить,говорят подводную пайку не осилим. Спасибо! Придется ехать.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу