Аватар пользователя
Elp

Местный

Регистрация: 14.06.2012

Москва

Сообщений: 23

22.10.2012 в 15:29:10

Подскажите, пожалуйста, по стяжке. Есть такой пирог: пленка, керамзит 4,5см , сборный пол KNAUF (ГВЛ) 2см. Ударной шумоизоляции соотв. нет. Проблема, в том что внизу все хорошо слышно (шаги), пока нет чистового пола. Как правильно сделать ударнную шумоизоляцию не разбирая предыдущий пирог. 1)Может какой-нибудь шумостоп/изолон постелить, а на него наливной пол (ровнитель)? И если, например, 1см ровнителя залить достаточно ли будет прочности на плавающем основании шумостопа? 2)Или лучше слой ГВЛ 10мм на изолон положить?

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20716

22.10.2012 в 17:15:57

Elp написал : 1)Может какой-нибудь шумостоп/изолон постелить, а на него наливной пол

не годится

Elp написал : 2)Или лучше слой ГВЛ 10мм на изолон положить?

годится. как временная мера. ... Ещё есть третий вариант - накидать на пол картон.

0
Аватар пользователя
Elp

Местный

Регистрация: 14.06.2012

Москва

Сообщений: 23

22.10.2012 в 17:22:12

Почему временная? А на это потом подложку и паркетную доску, нет?

0
Аватар пользователя
sabano

Местный

Регистрация: 03.09.2012

Екатеринбург

Сообщений: 251

Аватар пользователя
Elp

Местный

Регистрация: 14.06.2012

Москва

Сообщений: 23

23.10.2012 в 13:05:15

С мат частью знаком, спасибо. С таким пирогом с 20-25мм (isover, rockwool) изоляцией + 10мм ГВЛ, балконная дверь перестанет открываться. Isoplaat - думаю здесь подойдет лучшим образом. Кто-нибудь делал? Как результат?

0
Аватар пользователя
sabano

Местный

Регистрация: 03.09.2012

Екатеринбург

Сообщений: 251

23.10.2012 в 15:15:32

ограничения по толщине пирога надо было сразу указать. какой зазор между гвл и дверью, и какая планируемая толщина чистового покрытия? с Isoplaat'ом имел дело Дядя Сёма°, у него спросите у меня несколько вопросов. в чем "ошибка" при устройстве пола? керамзит выравнивали с помощью маяков? если да, то перед укладкой гвл маяки убирали? или гвл лежат прямо на маяках?

0
Аватар пользователя
Elp

Местный

Регистрация: 14.06.2012

Москва

Сообщений: 23

23.10.2012 в 16:08:13

Ошибка в том, что не была предусмотрена шумоизоляция в конструкции пола. Сейчас(пленка+песок+гвл) зазор до двери 5 см. Если делать 20шум+10гвл+2подложка+15паркет.доска = 47мм Выравнивали по направляющим, укладываемых поверх засыпки и протягивали нивелирующей планкой. Соотв. направляющие убираются и остается ровная поверхность. Все как по технологии.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20716

23.10.2012 в 19:58:37

Elp, я было думал, что вам нужна шумоизоляция прямо сейчас, пока идёт ремонт и ламинат не постелен...

  • когда постелите ламинат на подложку 2-3 миллиметра, звуки ваших шагов уже не будут слышно внизу. Так что, успокооойтесь(с), не делайте лишних ненужных движений)))

0
Аватар пользователя
Elp

Местный

Регистрация: 14.06.2012

Москва

Сообщений: 23

23.10.2012 в 22:36:00

Грей, я вот тоже так думал. Но постепенно стали закрадываться сомнения, не зря же хитрый дядька Кнауф нарисовал доп. изоляцию. Если присмотреться к чертежам, подоложка там тоже есть.

0
Аватар пользователя
sabano

Местный

Регистрация: 03.09.2012

Екатеринбург

Сообщений: 251

24.10.2012 в 05:38:45

почему спрашиваю, потому что не в первый раз сталкиваюсь с подобной проблемой пола кнауф. хотя по логике от цп стяжки соседям должно быть гораздо шумнее

Elp написал : 20шум+10гвл

так нельзя, иначе пол при ходьбе пойдет волнами. если делать в стяжку, тогда нужно 5..10шум+хотя бы 20гвл. про изолон и полиэтилены забудьте. как правило плотность шумки должна составлять порядка 100 кг/куб.м, а остаточная деформация практически отсутствовать

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20716

24.10.2012 в 07:51:04

Elp написал : не зря же хитрый дядька Кнауф нарисовал доп. изоляцию.Если присмотреться к чертежам, подоложка там тоже есть.

у кнауфа четыре типа конструкций, вы на какую смотрите?

0
Аватар пользователя
Elp

Местный

Регистрация: 14.06.2012

Москва

Сообщений: 23

24.10.2012 в 08:31:35

Грэй смотрю на "Гамма" ТП-17

Sabano Это и понятно, что 10мм ГВЛ должен быть посередине, а 20мм ГВЛ - сверху. Но теперь уже ничего не поделаешь.

Думаю что буду делать так: поверх этого пирога(пленка+керамзит+ГВЛ20) 1) приклею 5,5мм Isoplaat(древесноволокнистая плита ~240кг/м3) + паркетная доска (15мм) - гостиная 2) Isoplaat 5,5 мм + ГВЛ10(даже если будет плавать) + клеевая пробка(ей пофигу) - кухня

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу