Oleg_Zh, найдите гуглом картинку как у вас или сфотайте, а то гадаем "я что-то увидел! что это было, ваши варианты"?
23.10.2012 в 14:51:51
Oleg_Zh, найдите гуглом картинку как у вас или сфотайте, а то гадаем "я что-то увидел! что это было, ваши варианты"?
23.10.2012 в 14:52:55
Oleg_Zh написал : Трехвазное УЗО контролирует утечку по всем трем фазам или только по какой-то одной?
трехфазное узо контролирует утечку по всем фазам и по нулю тоже. замыкание его на РЕ очень вероятно вырубит узо.
23.10.2012 в 14:57:48
Oleg_Zh написал : Так вот там изображено, что электромагнит защиты в трехфазном УЗО подключен между одной фазой и нулем.
Послушайте, Вы за знаком дорожным "кирпич" не пробовали реальные кирпичи искать? Это ж символ! а не схема принципиальная.
23.10.2012 в 22:01:53
Oleg_Zh, На рисунках: "Д" - дифф. трансформатор (датчик тока утечки) - охватывает все полюса. "R" - тестовый резистор.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
24.10.2012 в 08:36:47
Kamikaze написал : "Д" - дифф. трансформатор (датчик тока утечки) - охватывает все полюса. "R" - тестовый резистор.
"A" - усилитель сигнала (присутствует в электронном УЗО) - питается от одной фазы и нуля. В случае отключения этой фазы и/или нуля данный аппарат ни на какую утечку не сработает Электромеханический аппарат (УЗО/диффавтомат) усилительного элемента не имеет и лишён данного недостатка
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.