andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

23.10.2012 в 14:51:51

Oleg_Zh, найдите гуглом картинку как у вас или сфотайте, а то гадаем "я что-то увидел! что это было, ваши варианты"?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

23.10.2012 в 14:52:55

Oleg_Zh написал : Трехвазное УЗО контролирует утечку по всем трем фазам или только по какой-то одной?

трехфазное узо контролирует утечку по всем фазам и по нулю тоже. замыкание его на РЕ очень вероятно вырубит узо.

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

23.10.2012 в 14:57:48

Oleg_Zh написал : Так вот там изображено, что электромагнит защиты в трехфазном УЗО подключен между одной фазой и нулем.

Послушайте, Вы за знаком дорожным "кирпич" не пробовали реальные кирпичи искать? Это ж символ! а не схема принципиальная.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

23.10.2012 в 22:01:53

Oleg_Zh, Применение четырехполюсных (трехфазных) УЗО в цепях однофазного тока и при питании трехфазных нагрузок без рабочего нуля. На рисунках: "Д" - дифф. трансформатор (датчик тока утечки) - охватывает все полюса. "R" - тестовый резистор.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.10.2012 в 08:36:47

Kamikaze написал : "Д" - дифф. трансформатор (датчик тока утечки) - охватывает все полюса. "R" - тестовый резистор.

"A" - усилитель сигнала (присутствует в электронном УЗО) - питается от одной фазы и нуля. В случае отключения этой фазы и/или нуля данный аппарат ни на какую утечку не сработает Электромеханический аппарат (УЗО/диффавтомат) усилительного элемента не имеет и лишён данного недостатка

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.