27.10.2012 в 03:07:23
Отопление одноэтажного здания. Отопительный узел находиться в подвале. DN80. Делиться на два контура трубами того же диаметра, далее от каждой ветки идут трубы 3/4 на регистры вверх на первый этаж. На каждой ветке по 3-4 оветвления. Была авария, сорвало сгон с гразьевика. Починил. Когда дали давление, то образовалась пробка в регистрах. Краны для спуска только на отопительном узле. Пытался спустить воду с обратки обоих веток при закрытой обратки вцелом и открытой подаче. Давление падало подача с 14 до 8, а обратка с 3 до 0,5. Но прогрелись только ближние регистры. Подскажите советом.
27.10.2012 в 15:02:51
..что-то перепад для домика слишком атомный (11 бар), вероятно сверхзасраная система, такую пускать -легче удавиться... я бы врезал штуцера в верхних точках для выпуска воздуха (можно даже через седелку)...
27.10.2012 в 18:46:57
Vedun, откуда 14!!! атм в системе?
28.10.2012 в 01:28:22
Владимир, сколько теплосеть дает, столько и есть. Это одноэтажное здание, сейчас в нем магазин.
28.10.2012 в 01:34:53
Система делалась давно, даже задвижки на двух ветках заклинили, не закрыть не отрыть. Хорошо хоть на общее поставили новые шаровые. За "седелку" спасибо - это вариант, если не удастся по другому выдавить воздух.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу