mamfis
mamfis
Новичок

Регистрация: 30.10.2012

Москва

Сообщений: 13

30.10.2012 в 19:02:42

У меня зимний сад ! сельская местность, напруга падает от 170-230в, при чем с переодичностью прихода людей с работы ! ночью боле менее, но сейчас топить начали иппц ((( Купил я стабилизатор U-power 10000, и сад пустил через него, 2*600ДНАТ, 1*400ДНАТ, пару ветниляторов по 50в, проблеема в том, что когда происходит щелчек в стабилизаторе перезагружается 400лампа, если добовляю 4 лампу 400, то выбивает автомат, 15а(в электрике не селен у меня их 3 стоит ссср черных по 15а ) но суть что при 3 лампах работающих не че не выбивает, а только перезагружается 400, че только не делал сечение увеличивал до лампы, 2 кондера ставил на нее, не че не помогает !

в электрике я полный чайник, может просто стаб не подход для ДНАТ ламп ? :(:(:(:(

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

30.10.2012 в 19:15:25

Лампа ДНАТ тухнеет из-за правала напряжения в момент переключения ступени стабилизатора. Вам можно или заменить лампу на 600ДНАТ (вместе с дросселем) - они просто более инерционные , либо поменять стабилизатор на автотрансформаторный (с плавным регулированием).

0
mamfis
mamfis
Новичок

Регистрация: 30.10.2012

Москва

Сообщений: 13

30.10.2012 в 19:25:11

ksiman, хм..... я в электрики полный чайник ! будь добр дай сылку что это за стабилизаторы........... хм..... а если поставить допустим, 3 конденсатора вместо 1 ??? я пробывал ставить 2 как бы мне показалось в двое дольше горела без перезапуска !

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

30.10.2012 в 19:29:01

Конденсаторы в цепи переменного тока не устраняют значительные провалы напряжения Из бюджетных например SASSIN SVC10000W

0
mamfis
mamfis
Новичок

Регистрация: 30.10.2012

Москва

Сообщений: 13

30.10.2012 в 19:33:40

ksiman, :(

0
Simbian
Simbian
Местный

Регистрация: 07.02.2008

Саратов

Сообщений: 125

30.10.2012 в 19:40:02

ksiman написал : Конденсаторы в цепи переменного тока не устраняют значительные провалы напряжения Из бюджетных например SASSIN SVC10000W

Может имеет смысл купить отдельно стаб на эти лампы? Подешевле выйдет

0
mamfis
mamfis
Новичок

Регистрация: 30.10.2012

Москва

Сообщений: 13

30.10.2012 в 20:04:39

Simbian, )))) та не нормалек, мой стоит 6700, а такой как мне нужен у них же за 8600 и за 11000.... цена вопроса не значительна главное, что бы работало !

РЕБЯТ ну все точником мне ехать мой менять на http://stabtech.ru/product.php?product=snvt-10000 или http://www.vdometeplo.ru/cat/1192084553/1192602769/1192626611.htm

но вариант с http://stabtech.ru/product.php?product=snvt-10000 мне больше подходит он есть там где я покупал ! этот вариан подходит ? и еще вопросик из ассартимента сайта есть еще чт омне подходит и что был был не меньше 5Кв на выходе !?

0
Simbian
Simbian
Местный

Регистрация: 07.02.2008

Саратов

Сообщений: 125

30.10.2012 в 20:58:45

mamfis, у тебя днат с дросселем или эпра?

0
mamfis
mamfis
Новичок

Регистрация: 30.10.2012

Москва

Сообщений: 13

30.10.2012 в 21:01:48

Simbian, бро с дросилями изу и кондер, перевыключается только 400, 600 четко горят !

тут посерфил форум и наткнулся на немало высказываний такого контекста :

И надежность. Электромеханика при работе сварки на соседней линии может накрыться через неделю-две. Ползунок-бегунок контактирует с обмоткой по точкам, при токах 50 ампер подгорание обеспечено.

как вы об этом думаете ?

Simbian, были бы эпра я бы думаю не парился со стабами !

0
Simbian
Simbian
Местный

Регистрация: 07.02.2008

Саратов

Сообщений: 125

30.10.2012 в 21:10:57

mamfis написал : тут посерфил форум и наткнулся на немало высказываний такого контекста : И надежность. Электромеханика при работе сварки на соседней линии может накрыться через неделю-две. Ползунок-бегунок контактирует с обмоткой по точкам, при токах 50 ампер подгорание обеспечено.

Про импортные не скажу, но на ресанте 3квт кирдык ползунку пришел за пару месяцев. Напряжение не особо прыгало.

0
mamfis
mamfis
Новичок

Регистрация: 30.10.2012

Москва

Сообщений: 13

30.10.2012 в 21:11:55

http://stabtech.ru/product.php?product=snvt-10000 а вот этот как думаешь ?

сколько стоит замена их ? навскидку...

0