02.11.2012 в 20:13:46
Здравствуйте. Хотел поинтересоваться у компетентных людей. Имеется котел Baxi fourtech 24f. Имеется СО из трех радиаторов (8,10,12 секций). Трубы - полипропилен 25-ка. Подключение - нижнее, двухтрубка, последний радиатор подключен, правда, боковым способом, но неправильно - горячая снизу, обратка сверху(недоглядел за монтажниками). Как нужно настроить котел, чтобы тот тактовал поменьше. Из-за малой площади(42кв.м) и объема СО, котел включается\выключается каждые 3 минуты. Нагревает воду быстро, но и остывает быстро. Снизил мощность программно - со 100 до 0%, выставил интервал между включениями горелки 10мин. Но, читал, что есть еще резистор на плате котла, которым тоже нужно выставить минимальную мощность. Где он находится, что разбирать, не в курсе. Вызывать спецов - нереально, до нашей деревни они не доедут, да и не поедут в такую глушь. Думаю еще термостат комнатный прикупить, говорят, идеальный вариант в моем случае. Есть ли такие, с вариантом(например) отключения котла при 20гр. и включении при 18.? Что можете посоветовать? Кстати, не сильно ли у меня "сидиит" пламя на горелке после выставления мин. мощности программным путем? Или оно таким макаром не уменьшится?
02.11.2012 в 21:10:39
А не сильно-ли много 24!!! квт на 42 метра? ИМХО, мощность ваших радиаторов вряд-ли превышает 5 квт....
02.11.2012 в 21:17:11
Androno,смотрите тех документацию может здесь найдёте сервис мануалы
02.11.2012 в 22:22:11
BV написал : А не сильно-ли много 24!!! квт на 42 метра?
Повторюсь еще раз - теплотворная (тепловая) мощность котла при такой площади выбирается не из потребности в возмещении теплопотерь здания через отопительный контур, а для комфортного пользования горячим водоснабжением. Топикстартеру - самый радикальный способ - программатор. Выставите нужную температуру в помещении и забудете о котле и тактовании.
02.11.2012 в 23:35:28
А как насчет резистора, никто не в курсе? Стоит ли его крутить? Мануал на котел скачал первым делом, именно по нему и выставлял интервал и мощность. Программатор это тот же термостат?
03.11.2012 в 00:35:35
Androno написал : Как нужно настроить котел, чтобы тот тактовал поменьше. Из-за малой площади(42кв.м) и объема СО, котел включается\выключается каждые 3 минуты. Нагревает воду быстро, но и остывает быстро. Снизил мощность программно - со 100 до 0%, выставил интервал между включениями горелки 10мин. Но, читал, что есть еще резистор на плате котла, которым тоже нужно выставить минимальную мощность.
Применив в комплексе ряд мер.
Настройте тепловую мощность не только программно, но и подобрав соответствующую диафрагму на коаксиальную трубу. Котел турбо работает почти как инжектор в авто. Важна не только подача топлива через форсунки, но и количество воздуха. Подбор дифрагмы очень важен поэтому. Сервисник этого не делает. Для себя же вполне можно.
Настройте модуляцию исходя из максимального давления газа, (манометр для газа легко сделать из трубки гидроуровня и школьной линейки), котел естественно будет недодавать мощности, но это Вам и нужно. Смотрите раздел настройка котла, на давление подаваемого газа. Сервисник этого не делает. Для себя же вполне можно.
Настройте выбег насоса на максимум или на бесконечность. Сервисник этого не делает. Для себя же вполне можно
Резистор на плате крайне не рекомендую трогать!!! Точнее, если Вы сможете настолько хорошо изучить устройство котла, чтобы сдать экзамен авторизованного инженера (кстати вполне по силам грамотному человеку, тем более радиолюбителю), и будете точно знать зависимости и графики режимов котла в зависимости от регулировки этого резистора - то дерзайте! (Поймите исходник алгоритма работы в прошивке Вам никто не даст!) Но сами понимаете - работоспособность котла на Вашей ответственности. Сделайте сначала первые три пункта. Может и думать потом забудете про этот резистор.
Термостат вряд ли поможет. Обычно модуляция хорошо настраивается в пределах 7 - 24 Квт для Вашего котла. С завода же идет настройка на максимум тепловой мощности.
Ставьте на радиаторы термоголовки. Не забудьте про балансировочный узел в конце магистрали ( в идеале автоматический перепускной или балансировочный клапан или редукционный балансировщик типа Данфосс
Если уж все вышеописанное не поможет, может сделать бойлер для ГВС, (а может и для отопления даже лучше) самодельный, литров так от 300-500??? И период тактования сразу увеличиться до нескольких часов (про выбег не забудьте).
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
03.11.2012 в 00:47:16
Добавил в пост.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
03.11.2012 в 01:11:37
вот, спасибо. Кстати, насчет бойлера думал, не помешает. Плюс полотенцесушитель добавлю.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.