Здравствуйте. Хотел поинтересоваться у компетентных людей. Имеется котел Baxi fourtech 24f. Имеется СО из трех радиаторов (8,10,12 секций). Трубы - полипропилен 25-ка. Подключение - нижнее, двухтрубка, последний радиатор подключен, правда, боковым способом, но неправильно - горячая снизу, обратка сверху(недоглядел за монтажниками). Как нужно настроить котел, чтобы тот тактовал поменьше. Из-за малой площади(42кв.м) и объема СО, котел включается\выключается каждые 3 минуты. Нагревает воду быстро, но и остывает быстро. Снизил мощность программно - со 100 до 0%, выставил интервал между включениями горелки 10мин. Но, читал, что есть еще резистор на плате котла, которым тоже нужно выставить минимальную мощность. Где он находится, что разбирать, не в курсе. Вызывать спецов - нереально, до нашей деревни они не доедут, да и не поедут в такую глушь. Думаю еще термостат комнатный прикупить, говорят, идеальный вариант в моем случае. Есть ли такие, с вариантом(например) отключения котла при 20гр. и включении при 18.? Что можете посоветовать? Кстати, не сильно ли у меня "сидиит" пламя на горелке после выставления мин. мощности программным путем? Или оно таким макаром не уменьшится?