Dim_CA
Dim_CA
Местный

Регистрация: 20.11.2007

Белореченск

Сообщений: 418

13.11.2012 в 10:54:26

Объясните спецы, плиц. Есть 5 эт МКД. Подача нижняя. От магистрали в середину дома идет подача с обраткой, а вот потом стоит сопло/диффузор и как-то странно там всё завязано. Как работает эта система ниппель и для чего конкретно стоит это сопло и как оно регулируется (до и после него есть шаровики)? Вернее, я хочу спросить это как-то вообще регулируется кранами или всё д б открыто на максимум?

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

13.11.2012 в 22:26:58

... вероятно, под "соплом" подразумевается элеватор (струйный насос)... его задача - подмешать в сетевую воду с большой температурой, воду из обратки с пониженной температурой, тем самым снизив общую температуру подаваемого на здание теплоносителя... то есть он решает задачу подать воду из трубы с меньшим давлением в трубу с большим давлением... Диаметр сопла подбирается по расчету. Есть регулируемые элеваторы, но они встречаются редко...