Михаил 53 написал : Это можно посмотреть например вот здесь http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe592.html , получается от 90 до 400 рублей. Правда я не знаю где ТС нашёл УЗО с номиналом 32А, ни у Шнайдера ,ни у АВВ такого я не встречал.

Да без проблем! :) http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9288

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

18.11.2012 в 15:13:39

Talker написал : По принципу, кашу маслом не испортишь :) А на сколь большая разница в цене 25А и 32А при остальных одинаковых параметрах? Если рублей 200-300 то понятно, лучше с запасом поставить, может даже в расчёте на будущее.

А нету таких! Есть у Schneider отличное ходовое (для ванных) УЗО 25А / 10 мА. А на большие номиналы его просто нет. Точнее есть 40А, но там уже 30 мА. Что касается линейки УЗО по рабочему току, то у брендов она такая 16А, 25А, 40А, 63А.

Dale написал : Да без проблем! :) http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9288

Ага, известный своими глюками "бренд" из Китая.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

18.11.2012 в 15:40:04

web-rr написал : Ага, известный своими глюками "бренд" из Китая.

Из родных Китайских IEK - пожалуй будет немного получше остальных (ДЭК, ЭКФ и т.д)

0
bvn-2005
bvn-2005
Резидент

Регистрация: 23.03.2006

Тула

Сообщений: 2858

19.11.2012 в 08:44:08

web-rr написал : известный своими глюками "бренд" из Китая.

Планирую переборку щитка (на фото). Ни у кого, кроме iek узо с номиналами 32А/30мА не наблюдается. Так какое ставить?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

19.11.2012 в 08:45:44

bvn-2005, поставьте 40А 30мА.

0
Oleg_Zh
Oleg_Zh
Местный

Регистрация: 30.11.2011

Ровно

Сообщений: 181

20.11.2012 в 11:17:00

Спасибо, господа. Другими словами, если я правильно все понял, то "32А" это ток при превышении которого в УЗО уже дожны будут происходить необратимые преобразования, попросту начнет гореть.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.11.2012 в 11:41:35

Oleg_Zh написал : "32А" это ток при превышении которого в УЗО уже дожны будут происходить необратимые преобразования, попросту начнет гореть.

нет. При превышении током номинала УЗО производитель не гарантирует дальнейшую работоспособность своего изделия. может ресурс снизится, может контакты подгорят, может подплавится корпус... может ровным счётом ничего не случится, но вероятность выходя из строя появляется.

Жёстких границ нет. Если превышение тока кратковременное или вовсе импульсное, то УЗО выдержит, если длительное, то вероятность выхода из строя выше. Правило простое: УЗО должно быть защищено вышестоящим автоматом с соответствующим номиналом, либо ставьте диффавтомат.