Всем привет!! Ребята дайте обсудим мою схему. Я сам не электрик поэтому наверняка допустил ошибки.
Сейчас на входе стоит резьбовой автомат на ПАР25. Хочу поставить автоматы и узо АВВ. Что можно воткнуть от скачков напряжения? Лучше ли свет вывести в обход узо?

ПС: Система заземления TN-C. Энергетик управляющей компании говорит: "модернизации не ждите". PE-провод врозетках не цеплять?

0
Вложение
Аватар пользователя
Lobov

Местный

Регистрация: 29.09.2012

Пермь

Сообщений: 149

17.11.2012 в 10:24:42

Версия 2.

0
Вложение
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.11.2012 в 10:27:14

Места в щите ещё достаточно - поставьте УЗМ и отдельно диф на водонагреватель. Свет лучше вывести из под группового УЗО. Розетки в ванной не будет? Версия 2 - получше немного, уберите повтор "Коридор+Ванна-Свет":)

0
Аватар пользователя
Lobov

Местный

Регистрация: 29.09.2012

Пермь

Сообщений: 149

17.11.2012 в 10:40:43

Вот по поводу модели УЗМ, думаю УЗМ-31? Или УЗМ-51? На водонагревателе УЗО встроенное на проводе висит 16А/15мА. Нет в ванной розетку не буду делать, там и так места нету :)

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.11.2012 в 10:42:40

Lobov написал : Вот по поводу модели УЗМ, думаю УЗМ-31? Или УЗМ-51? На водонагревателе УЗО встроенное на проводе висит 16А/15мА.

По поводу УЗМ - не принципиально. Если любите покрутить настройки, тогда УЗМ-51М:) На вытяжку можно С10 и ВВГ 3х1,5 На свет РЕ тоже нужен:)

0
Аватар пользователя
Lobov

Местный

Регистрация: 29.09.2012

Пермь

Сообщений: 149

17.11.2012 в 13:49:28

ksiman написал : На свет РЕ тоже нужен:)

Я думал о том что бы сделать на свет 3х1.5, но вот только система заземления в доме TN-C и PE провод нафиг не нужен, к розеткам проведу конечно вдруг когда нибудь кап ремонт будет, а вот на свете сэкономить хотел :confused: Вот че спросить ещё хотел, достаточно ли 2ух УЗО на 30мА?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.11.2012 в 16:21:13

Делайте PE везде, не раззоритесь:) При наличии вводного УЗО - 2шт 30мА минимально достаточно, но при желании можно расширить... Если хотите сэкономить, берите всё Шнайдер

0
Аватар пользователя
Lobov

Местный

Регистрация: 29.09.2012

Пермь

Сообщений: 149

17.11.2012 в 17:12:49

ksiman написал : уберите повтор "Коридор+Ванна-Свет"

Промохал :)

Версия 2.1

Мне казалось, что ABB и SE одной ценовой категории. У нас в городе сложно будет найти УЗО класса А. :)

0
Вложение
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.11.2012 в 17:41:25

Версия 2.1 вполне рабочая:) УЗО типа А от Шнайдера (Acti 9 iID 2П 40A 30МA A 2200р) - немного дешевле нормального ABB F202A - 3000р

0
Аватар пользователя
Lobov

Местный

Регистрация: 29.09.2012

Пермь

Сообщений: 149

18.11.2012 в 18:01:14

ksiman, спасибо за подсказки. ;)