turbid Поставте в щитовой селективный автомат АВВ S753DR-K25 задержка на срабатывание 10 мс

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

07.12.2012 в 21:07:17

Docdenis1969 написал : АВВ S753DR-K25

почти 10 тыс. руб! Дешевле ещё одну группу проложить и не страдать фигнёй!

0
turbid
turbid
Новичок

Регистрация: 18.12.2011

Киев

Сообщений: 98

08.12.2012 в 18:31:10

Ого как тема разрослась, в любом случае - вопрос снят, всем спасибо, договорились с собственником здания, что поставимя у них в серверной, дадут 3кВт, т.е. АВ 16А, вышестоящий над ним - 63А, по-идее селективность будет. Кабеля выбрали ВВГнг-нд 3*2,5.

andrewkhv написал : открываем таблицу по вашей ссылке и видим: для трехжильного провода ток 21А, по примечанию к таблице ток для четырехжильного будет 0.92*21=19.32, пятая жила - это РЕ и не учитывается. Налицо противопоказание для 3П С25. А вы что увидели в этой таблице?

Всегда смотрел в левую часть таблицы, там где "4 одножил.", возможно я не прав, но что тогда означает эта надпись? 4 ПВшки проложенных рядом, чтоли?

Alexiy написал : а коэффициент мощности и высшие гармоники посчитали? Например, если коэффициент мощности в действительности окажется порядка 0,6 (обычное дело для серверного оборудования), то 7/,66/,6=17,7 А.

Какие-то хреновые у вас сервера, после БП сервера - 0,9, после ИБП с двойным преобразованием все 0.94

Это при идеальном распределении мощности по фазам, но мы-то знаем, что такого распределения не бывает при однофазной нагрузке. Кстати, если розетки обычные, то необходимо ставить 1-поллюсные автоматы 16 А и вешать на каждый не более 4 кВт, ибо при провале напряжения питания до нуля на полсекунды импульсные БП выжрут из сети уже не свой номинал, а раз в 10 побольше и автоматы все бодренько сработают, расценив ситуацию как КЗ. Провод при этом, конечно, не нагреется, но сечение провода выбирается не по нагрузке, а по защитным автоматам, а защитные автоматы - в соответствиями с особенностями нагрузки.

Ну пусковые токи там не в 10 раз больше, инженеры тоже не дебилы, там замедлители есть, кроме того, обычно с этим геммороем ИБП воюет (тот который online, других ставить под сервера не стоит)