Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

12.12.2012 в 09:00:01

Oculus написал : По-моему не совсем гуд под один зажим сажать кабели разного сечения

поэтому под один зажим подключаются проводники равного сечения

0
Парабелум
Парабелум
Местный

Регистрация: 12.12.2012

Кузнецовск

Сообщений: 124

12.12.2012 в 10:35:32

я бы номинал автомата подбирал не под нагрузку, а под провод - одно дело сколько может потянуть варочная и другое, сколько выдержит проводка.Если в стене "панельки" алюминий 4мм то вообще 25 ставлю, что у вас за варочные такие? всегда после подключения духовки варочной включаю на всю мощность для проверки, и никогда 25-ка не выбивала

0