12.12.2012 в 14:59:34
В туалетном шкафчике есть вот такая "труба". Можно ли к ней подключить заземление от бытовых приборов ? Если да,то как убедиться, что к ней ничего другого не подсоединено ? Спасибо за ответ.
12.12.2012 в 15:18:35
ПУЭ
1.7.110. Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и центрального отопления. Указанные ограничения не исключают необходимости присоединения таких трубопроводов к заземляющему устройству с целью уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82.
12.12.2012 в 15:39:32
Маленькое уточнение ! Эта труба существует с самой постройки дома(60 г.г.) Она тупо проходит насквозь, все 5 этажей, и к ней ничего не подсоединено и по ней ничего не течёт. Может быть это и было первоначально задумано ,как заземление ? Кто встречался с таким ?
12.12.2012 в 15:51:04
Да, стальная и соеденена сваркой. Вот я и хотел узнать у Знатаков,как это всё проверить....?!?!
12.12.2012 в 15:56:21
Эдмон. написал : Да, соеденена сваркой.
то есть, вы утверждаете, что у вас канализация выполнена не чугуном, а обычной стальной трубой? Ну, в любом случае нельзя.
12.12.2012 в 16:10:45
Эдмон. написал : Маленькое уточнение ! Эта труба существует с самой постройки дома(60 г.г.) Она тупо проходит насквозь, все 5 этажей, и к ней ничего не подсоединено и по ней ничего не течёт. Может быть это и было первоначально задумано ,как заземление ? Кто встречался с таким ?
Если насквозь все пять этажей без единого выхода, то скорее всего ливневка. Во всяком случае по первоначальной задумке...
Заземляться можно только на провода. На трубы и конструкции нельзя - так и убить кого-нибудь может.
12.12.2012 в 16:20:28
Это не ливнёвка,-точно. Дом сталинский,с покатой крышей.А канализация идёт сбоку от этой трубы и она из чугуния.
12.12.2012 в 17:42:34
Эта клемма на трубе была сделана при строительстве дома. Что это ?
12.12.2012 в 19:08:31
Эдмон. написал : Это не ливнёвка,-точно. Дом сталинский,с покатой крышей.А канализация идёт сбоку от этой трубы и она из чугуния.
А если допустить, что крышу реконструировали. То есть была плоской, а стала покатой. У нас например сейчас старые дома так реконструируют. Мне, например, кроме ливневки тоже не приходит ничего на ум
12.12.2012 в 19:30:15
Shturman1 написал : А если допустить, что крышу реконструировали. То есть была плоской, а стала покатой. У нас например сейчас старые дома так реконструируют. Мне, например, кроме ливневки тоже не приходит ничего на ум
Я в этом доме живу с тех самых времён. Крыша всегда была "домиком". Так что это ? Помню в детстве к этой клемме на трубе вроде был подсоединён как-то провод. Толи от радио, толи ещё от чего. Но слаботочка ,-точно. Ну не громоотвод же это.. )))
12.12.2012 в 19:46:23
Эдмон. написал : Эта труба существует с самой постройки дома(60 г.г.) Она тупо проходит насквозь, все 5 этажей, и к ней ничего не подсоединено и по ней ничего не течёт. Может быть это и было первоначально задумано ,как заземление ? Кто встречался с таким ?
Была у меня похожая труба "в никуда", я её отпилил и соседи этажом ниже то-же... Это- система отопления с верхней подачей теплоносителя. Но при коммунистах топили хорошо и бабульке с первого этажа было очень жарко. По её просьбе сделали новый стояк в подъезде, а старый обрезанный так и остался в квартирах. Лучше не использовать "левые" трубы, их могут завтра отпилить.
12.12.2012 в 20:10:59
Вот блиннн... А как проверить, может там земля есть ?! Чем ??
12.12.2012 в 21:13:47
Эдмон. написал : Вот блиннн... А как проверить, может там земля есть ?! Чем ??
Да нельзя заземляться на трубы и конструкции, только провода!
Сегодня "земля" есть, а завтра дядя Вася этажом ниже отпилит и писец, тушите свет
12.12.2012 в 21:29:26
Kamto написал : Да нельзя заземляться на трубы и конструкции, только провода!
Сегодня "земля" есть, а завтра дядя Вася этажом ниже отпилит и писец, тушите свет
Да я это понимаю. Но я на втором,внизу бабка живёт. Да и вообще какая то очень странная труба. Конечно к трубе заземляться нельзя,но это, вроде, и не труба совсем, а штырь. ))) Зачем при строительстве дома рабочие её протащили через все этажи и клемму поставили вдобавок... ?!?!?! Каким прибором проверить, вот в чём вопрос ?!