Аватар пользователя
АйТишник

Местный

Регистрация: 07.12.2005

Москва

Сообщений: 273

30.08.2006 в 10:33:26

При нажатии кнопки "тест" - никакой реакции. Напряжение тоже не подается на потребителя. На что более приличное можно заменить, при условии довольно плотного монтажа в шкафу (рядом еще несколько таких, но остальные работают)

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24831

30.08.2006 в 10:35:56

АйТишник

УЗО или диф.автомат? Что за производитель? Чьей продукцией вообще наполнен щиток?

0
Аватар пользователя
АйТишник

Местный

Регистрация: 07.12.2005

Москва

Сообщений: 273

30.08.2006 в 11:40:16

ВТБ! написал : АйТишник

УЗО или диф.автомат? Что за производитель? Чьей продукцией вообще наполнен щиток?

А кто его знает. Написано УЗО22-25-2-30Е. Ставропольская продукция Вроде все его.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24831

30.08.2006 в 12:49:34

АйТишник

Фотографию сделайте. Или ссылочку на продукт найдите. Вдруг это диф.автомат...

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.08.2006 в 13:35:10

ВТБ! написал : Фотографию сделайте. Или ссылочку на продукт найдите. Вдруг это диф.автомат...

Это и есть ставропольский четырехмодульный двухполюсный дифавтомат на 25А\30mA. Только, если быть более точным, то на нем должно быть написано не 30Е, а 030Е.

0
Аватар пользователя
АйТишник

Местный

Регистрация: 07.12.2005

Москва

Сообщений: 273

31.08.2006 в 12:48:02

Вот фото. Написано именно 30Е. Так на что заменить-то?

0
Вложение
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24831

31.08.2006 в 12:58:54

АйТишник написал : на что заменить-то?

2 варианта. 1) Диф.автомат C25/30mA. 2) Автомат С25 одно- или двухполюсный и УЗО 25-40А/30мА.

более приличное

Любое исправное неэлектронное УЗО/диф.автомат. Если бюджет организации не сильно стесняет, то небытовые серии ABB, Siemens, MGE (он же Schneider Electric), Legrand - что может предложить Ваш привычный поставщик.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24831

31.08.2006 в 13:06:24

АйТишник написал : рядом еще несколько таких

Если через них запитано ответственное оборудование, то лучше превентивно заменить всю "начинку" щитка на приличную и сделать нормальный монтаж с распределением гребёнкой или через блок шин. Заодно резко снизится плотность монтажа.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.09.2006 в 00:23:37

ВТБ! написал : 2 варианта. 1) Диф.автомат C25/30mA. 2) Автомат С25 одно- или двухполюсный и УЗО 25-40А/30мА. Любое исправное неэлектронное УЗО/диф.автомат. Если бюджет организации не сильно стесняет, то небытовые серии ABB, Siemens, MGE (он же Schneider Electric), Legrand - что может предложить Ваш привычный поставщик.

Если уж делать совсем бюджетную замену, то можно заменить только УЗО ( разумеется электромагнитным ). По моей памяти это ставропольское УЗО отделяется от тираспольского автомата, а автомат, судя по всему, пока исправен.

0
Аватар пользователя
АйТишник

Местный

Регистрация: 07.12.2005

Москва

Сообщений: 273

01.09.2006 в 10:09:53

ВТБ! написал : Любое исправное неэлектронное УЗО/диф.автомат. Если бюджет организации не сильно стесняет, то небытовые серии ABB, Siemens, MGE (он же Schneider Electric), Legrand - что может предложить Ваш привычный поставщик.

Бюджет мой, личный. Питается розетка плиты на 4-ре блина в съемном жилье. Конкретно типы можно сказать? Я не спец в номенклатуре электромонтажных изделий! Буду благодарен.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24831

01.09.2006 в 10:50:00

АйТишник написал : в съемном жилье

К примеру, ABB F362 40A/30mA. А перед ним автомат ABB S231R|S232R C25. Или что подороже, при желании. Если с собой забирать не собираетесь, а подарите владельцу, то можно купить неэлектронное УЗО 40А/30мА подешевле, а автомат оставить нынешний - по совету avmal.

0
Аватар пользователя
АйТишник

Местный

Регистрация: 07.12.2005

Москва

Сообщений: 273

01.09.2006 в 15:03:26

Спасибо.

0