30.08.2006 в 10:33:26
При нажатии кнопки "тест" - никакой реакции. Напряжение тоже не подается на потребителя. На что более приличное можно заменить, при условии довольно плотного монтажа в шкафу (рядом еще несколько таких, но остальные работают)
30.08.2006 в 10:35:56
АйТишник
УЗО или диф.автомат? Что за производитель? Чьей продукцией вообще наполнен щиток?
30.08.2006 в 11:40:16
ВТБ! написал : АйТишник
УЗО или диф.автомат? Что за производитель? Чьей продукцией вообще наполнен щиток?
А кто его знает. Написано УЗО22-25-2-30Е. Ставропольская продукция Вроде все его.
30.08.2006 в 12:49:34
АйТишник
Фотографию сделайте. Или ссылочку на продукт найдите. Вдруг это диф.автомат...
30.08.2006 в 13:35:10
ВТБ! написал : Фотографию сделайте. Или ссылочку на продукт найдите. Вдруг это диф.автомат...
Это и есть ставропольский четырехмодульный двухполюсный дифавтомат на 25А\30mA. Только, если быть более точным, то на нем должно быть написано не 30Е, а 030Е.
31.08.2006 в 12:48:02
Вот фото. Написано именно 30Е. Так на что заменить-то?
31.08.2006 в 12:58:54
АйТишник написал : на что заменить-то?
2 варианта. 1) Диф.автомат C25/30mA. 2) Автомат С25 одно- или двухполюсный и УЗО 25-40А/30мА.
более приличное
Любое исправное неэлектронное УЗО/диф.автомат. Если бюджет организации не сильно стесняет, то небытовые серии ABB, Siemens, MGE (он же Schneider Electric), Legrand - что может предложить Ваш привычный поставщик.
31.08.2006 в 13:06:24
АйТишник написал : рядом еще несколько таких
Если через них запитано ответственное оборудование, то лучше превентивно заменить всю "начинку" щитка на приличную и сделать нормальный монтаж с распределением гребёнкой или через блок шин. Заодно резко снизится плотность монтажа.
01.09.2006 в 00:23:37
ВТБ! написал : 2 варианта. 1) Диф.автомат C25/30mA. 2) Автомат С25 одно- или двухполюсный и УЗО 25-40А/30мА. Любое исправное неэлектронное УЗО/диф.автомат. Если бюджет организации не сильно стесняет, то небытовые серии ABB, Siemens, MGE (он же Schneider Electric), Legrand - что может предложить Ваш привычный поставщик.
Если уж делать совсем бюджетную замену, то можно заменить только УЗО ( разумеется электромагнитным ). По моей памяти это ставропольское УЗО отделяется от тираспольского автомата, а автомат, судя по всему, пока исправен.
01.09.2006 в 10:09:53
ВТБ! написал : Любое исправное неэлектронное УЗО/диф.автомат. Если бюджет организации не сильно стесняет, то небытовые серии ABB, Siemens, MGE (он же Schneider Electric), Legrand - что может предложить Ваш привычный поставщик.
Бюджет мой, личный. Питается розетка плиты на 4-ре блина в съемном жилье. Конкретно типы можно сказать? Я не спец в номенклатуре электромонтажных изделий! Буду благодарен.
01.09.2006 в 10:50:00
АйТишник написал : в съемном жилье
К примеру, ABB F362 40A/30mA. А перед ним автомат ABB S231R|S232R C25. Или что подороже, при желании. Если с собой забирать не собираетесь, а подарите владельцу, то можно купить неэлектронное УЗО 40А/30мА подешевле, а автомат оставить нынешний - по совету avmal.
01.09.2006 в 15:03:26
Спасибо.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.