Solovey написал : От неисправного БП конечно может выбивать. Все розетки должны быть под защитой УЗО. Это аксиома.

Понял. Большое спасибо за советы. Такой вопрос, розетки и свет ванной и спальни лучше разделить на группы по автоматам 16А и 10А, как советутует DED@ПВО, или лучше сделать одну группу с автоматом 16А?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

21.12.2012 в 10:10:26

gefest_z написал : Такой вопрос, розетки и свет ванной и спальни лучше разделить на группы по автоматам 16А и 10А, как советутует DED@ПВО, или лучше сделать одну группу с автоматом 16А?

Это индивидуально! Можно всю квартиру повесить на 1-3 автомата, а можно на каждую розетку по автомату. Приведу пример из личного опыта:

  • живу сейчас в панельной 9-тиэтажке с газовой плитой, проводка старый алюминий, на всю квартиру 2 автомата: розетки и свет. От розеток запитан и свет санузлов. Во время ремонта только на кухню проброшена своя новая медная линия под своим автоматом.

Утро, мама включает свет в ванной, перегорает лампа + выбивает автомат. Все розетки в квартире умирают, хорошо хоть свет остался и розетки кухни. Человек пожилой, автомат от перегорания лампы выбило наверное у нас вобще впервые в жизни, что делать - пожилой человек не знает. Хорошо если замыкание ликвидируется и можно будет повторно включить автомат, а если нет надо быть готовым 2-3 дня прожить без этой группы полностью пока не будет найдено место повреждения и не произведен ремонт.

Так что по поводу деления - для себя решите, сможете ли вы 2-3 дня относительно комфортно прожить без целой группы?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

21.12.2012 в 17:18:10

gefest_z написал : Немного не понял, чего 5 метров будет?

Кабеля от этажного щита до квартирного щитка. Далее: 1. Какой автомат стоит у Вас в этажном щите и какая разрешенная мощность???

  1. До счетчика должен быть двухполюсный АВ, а после выключатель нагрузки.
  2. После РКН должны стоять УЗО кухни(63А/0,03А),УЗО розеток(63А/0,03А) и УЗО санузла 25А/0,03А. 4.После УЗО кухни - АВ16А на холодильник; АВ16А на розетки фартука; АВ16А на розетки кухни общие. Розеток много не бывает, обычно не хватает. 5.После УЗО розеток - АВ16А розетки зал; АВ16А на розетки спальни; АВ16А на розетки коридор и прихожая.
  3. После УЗО санузел - АВ16А на розетку стиральной машины; АВ10А на свет ванной,туалета и дверного звонка.
  4. После РКН, без УЗО - Освещение кухни -АВ6А; Освещение зала - АВ6А; Освещение спальни -АВ6А; Освещение коридор и прихожая - АВ6А. Итого у Вас должно получиться: УЗО - 3шт; ВН63А - 1шт; АВ16А - 7шт; АВ10А - 1шт; АВ6А - 4шт. Итого: Вам нужен щит на 24 места, можно на 28 или 36 с запасом, вдруг чего еще удумаете. Теперь все зарисуйте в данной последовательности. И только после этого можете начинать думать как будете вести кабеля, ибо это будет определять их длину - каждого в отдельности и в общем. Дерзайте.
0
gefest_z
gefest_z
Новичок

Регистрация: 19.12.2012

Киев

Сообщений: 11

21.12.2012 в 21:58:18

DED@ПВО написал : Кабеля от этажного щита до квартирного щитка.

8,5 метров от этажного до квартирного выйдет.

DED@ПВО написал : Далее: 1. Какой автомат стоит у Вас в этажном щите и какая разрешенная мощность???

  1. До счетчика должен быть двухполюсный АВ, а после выключатель нагрузки.
  1. Разрешенная мощность до 32А. Сейчас осталось 2 АВ по 16А (третий сгорел). Первый автомат ничего не отключает, второй отключает всю квартиру.
  2. У нас в доме сначала стоит счетчик, потом стоял пакетник (сгорел), потом автоматы.

И несколько вопросов вопросы:

  1. Несколько силовых кабелей в гофре можно протягивать?
  2. В случае протяжки кабеля в метал. рукаве, рукав необходимо заземлять или нет?
  3. Вы посоветовали РКН1-80А Рубеж. Возник вопрос, зачем брать с максимальным током нагрузки 80А, если входной автомат на 32А?

И большое спасибо за ваши советы.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

21.12.2012 в 22:46:25

gefest_z написал : У нас в доме сначала стоит счетчик, потом стоял пакетник (сгорел), потом автоматы.

Такого не может быть! Пакетники всегда до счетчика!! Сделайте фото этажного щитка, там где стоят ваши автоматы,пакетник и счетчик, тогда можно что либо решить точно. Потому что три АВ по16А это уже не 32А, а 48А и это уже нужно будет вводной или 40А или возможно 50А.

gefest_z написал :

  1. Вы посоветовали РКН1-80А Рубеж. Возник вопрос, зачем брать с максимальным током нагрузки 80А, если входной автомат на 32А?

Чтобы было надежней и меньше грелись контакты. Да и прослужит дольше.

gefest_z написал :

  1. Несколько силовых кабелей в гофре можно протягивать?

По одному, желательно или по группам, но тогда штрабы слишком глубокие будут. И схему все таки нарисуй.

0
gefest_z
gefest_z
Новичок

Регистрация: 19.12.2012

Киев

Сообщений: 11

21.12.2012 в 23:11:26

DED@ПВО написал : Такого не может быть! Пакетники всегда до счетчика!! Сделайте фото этажного щитка, там где стоят ваши автоматы,пакетник и счетчик, тогда можно что либо решить точно. Потому что три АВ по16А это уже не 32А, а 48А и это уже нужно будет вводной или 40А или возможно 50А.

Фото сделаю. Сейчас пока нет возможности, этажный щит в соседнем тамбуре, дверь под замком. Как появятся соседи, сделаю. Третий автомат по словам электрика был на 5А. Схему нарисую.

0