Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3519772

Парамоша написал :
Заодно напишите где у вас в доме магистральный газовый стояк - с внешней стороны дома или внутри дома?

Стояк между первым и вторым этажом по улице а потом по кухням до 12-го - у меня 9-й.

И так после 25-ти часов простоя зажег первой конфорку VOK - после 6-ти сек загорелась малым плеаменем и плавно разгорелась до максимума,потом малую конфорку - почти сразу загорелась. Затем поджег духовку - те же 6 сек . Потом все загорается почти моментально!
Входной кран не перекрывал дней 6.

Теперь вспоминая прошлое - когда у меня стояла плита Bosch с поджигом от одной кнопки - тоже зажигалась плохо (то дунешь, то конфорку повернешь) и я всегда это списывал на сам поджиг, а теперь думаю не только в нем было дело!

servalen написал :
Входной кран не перекрывал дней 6.

Зачем его вообще перекрывать?

servalen написал :
после 6-ти сек загорелась малым плеаменем и плавно разгорелась до максимума,потом малую конфорку - почти сразу загорелась. Затем поджег духовку - те же 6 сек . Потом все загорается почти моментально!

Странно. Никогда не встречался с таким.
У соседей, полагаю, все в порядке?
Думаю, газ тут ни причем, дело в вашей технике. Я бы вызвал спеца пока гарантия.
ЗЫ: кстати, вспомнил, когда покупал свою первую плиту ДАКО, мне нужно было переделывать трубопровод и пришлось вызывать мастера. Так он довольно долго колдовал с плитой, настраивая горелки. Подмес так и не смотрели?

ВасяДжон написал :
Зачем его вообще перекрывать?

У соседей, полагаю, все в порядке?

Вообще то помнится, что после пользованием прибором нужно перекрыть вход, хотя это почти никто не делает!

У соседей хочу как раз узнать,но хороших знакомых по моему стояку нет,если не считать соседку сверху из-за которой и переделывали кухню -затопила до обрушения настенных ящиков! Но люди технически не очень грамотные могут и не обратить на такой поджиг внимания,например моя супруга ничего не замечает,мол все нормально.

Прдется наверно вызвать по гарантии ,но в начале хочу переделать подводку: тройник к варповерхности и соответственно два сильфона.Если не будет изменений вызову!

servalen написал :
Вообще то помнится, что после пользованием прибором нужно перекрыть вход,

Это где такое сказано?

servalen написал :
У соседей хочу как раз узнать,

Узнайте, конечно. Зайдите сами и посмотрите.

servalen написал :
моя супруга ничего не замечает,мол все нормально.

Я где-то читал, что задержка в 5-6 с считается нормальной. Сам так не считаю.
А цвет пламени нормальный?

ВасяДжон написал :
А цвет пламени нормальный?

Ну не синий как в передаче которую ведет жена Колчаковского, бледно голубой,на солнце не видно.

servalen написал :
бледно голубой,

Это хорошо.
Тем более непонятно, чего он, зараза, не зажигается.

ВасяДжон написал :
Тем более непонятно, чего он, зараза, не зажигается.

Он то зажигается, а вот что в первые 6 сек идет???!!!

servalen написал :
Как будто выветривается газ из плиты через жиклеры

+1

servalen написал :
вот что в первые 6 сек идет???!!!

Да он же и идет, родимый. С подмешанным воздухом.
Искры просто не хватает поджечь.
1-2 с по собственному опыту хватает. А вот почему 6 с и почему только первый раз - теряюсь в догадках.
Я бы на вашем месте (если не хотите лезть внутрь) вызвал мастера для наладки.

servalen написал :
потому что дай денег Мосгазу и они тебе заварят в лучшем виде и сожгут всю кухню!!!

Ну варят они очень аккукратно подкладывая мокрый асбест. То есть вообще без следов.

BV написал :
+1

Если выветривается газ через жиклеры ,то почему с задержкой воспламеняется только первая конфорка а следующие почти сразу??

BV написал :
Ну варят они очень аккукратно подкладывая мокрый асбест. То есть вообще без следов.

Ну как заловят и напишут предписание ,придется делать,но пол кухни все равно разбирать надо!!

servalen написал :
Ну как заловят

Кто вас заловит?
Мастеру из СЦ на ваши подключения наплевать.

ВасяДжон написал :
Да он же и идет, родимый. С подмешанным воздухом.
Искры просто не хватает поджечь.
1-2 с по собственному опыту хватает. А вот почему 6 с и почему только первый раз - теряюсь в догадках

Смесь неправильная %

BV написал :
Смесь неправильная %

Сначала неправильная, а потом становится правильной?
Странно.
Я бы все-таки подмес посмотрел. Хотя ВП и должны быть настроены, но чем черт не шутит.

servalen написал :
,то почему с задержкой воспламеняется только первая конфорка а следующие почти сразу??

непонятно.... газовая магистраль внутри плиты на которой висят краны и трубки...

BV написал :
непонятно.

Мне кажется, что внутрь магистрали попадает слишком много воздуха, при первом поджиге газ его вытесняет, а потом все уже зажигается номально.

ВасяДжон написал :
Кто вас заловит?
Мастеру из СЦ на ваши подключения наплевать.

да я не про этого тот который с проверками ходит,правда сказать я его лет 10 точно не встречал!

servalen написал :
тот который с проверками ходит

У нас каждый год ходит, ну и что?
Измеряет прибором утечку и дальше пошел. Что там под столешницей его как бы не волнует.

ВасяДжон написал :
Мне кажется, что внутрь магистрали попадает слишком много воздуха.

А как воздух туда попадает

ВасяДжон написал :
Я бы все-таки подмес посмотрел.

Я не знаю устройства варповерх, а что воздух подмешивают до жиклеров? Я думал что газ смешивается с воздухом в конфорке - у нее специальные заборники снизу.И думал что это постоянная величина?

servalen написал :
воздух подмешивают до жиклеров?

После. Между жиклером и конфоркой. На трубке есть отверстие, закрываемое сдвижной заслонкой (как на штанге пылесоса).
Если заслонка открыта напрочь - много воздуха изначально.
Там все просто посмотреть - откручиваете винты, крепящие кожух и поднимаете вверх. Как на любой плите газовой.

ВасяДжон написал :
Между жиклером и конфоркой.

Вы не путаете? У меня жиклер вворачивается в тело конфорки в глубине и он дует в небольшую камеру с верху накрытую рассекателем

servalen написал :
Вы не путаете?

Точно. Я с плитой перепутал, виноват.
Зато кое-чего нашел про регулировки и неисправности.

ВасяДжон написал :
Зато кое-чего нашел про регулировки и неисправности.

Спасибо,но у меня есть подобная инструкция на Korting.Я прочел и эту,там ничего нового.

servalen,
Ну, ждите мастера.
Или забейте.