Пожар в эт. щите от чего произошел?
Серенький написал : А малый номинал автомата объяснили "заботой" о щитках.
Догадывался. В Вашем случае добиться, чтобы эт. щит привели в проектное состояние. Как было, не меньше и не больше.
04.01.2013 в 17:56:29
Пожар в эт. щите от чего произошел?
Серенький написал : А малый номинал автомата объяснили "заботой" о щитках.
Догадывался. В Вашем случае добиться, чтобы эт. щит привели в проектное состояние. Как было, не меньше и не больше.
04.01.2013 в 18:02:51
Bladiclab написал : Пожар в эт. щите от чего произошел?
Догадывался. В Вашем случае добиться, чтобы эт. щит привели в проектное состояние. Как было, не меньше и не больше.
Пожар произошел в щитке этажом ниже и по трубам пробрался в мой щиток. Выгорело всё. До последнего проводочка, включая счетчики... Говорю же, что состояние щитков аховое. Никто не следил, ППР не делались. Вот и сейчас им легче снизить номинал автомата, нежели навести порядок. Но как друзья вы не садитесь... далее по тексту.
04.01.2013 в 18:38:58
Серенький написал : Говорю же, что состояние щитков аховое.
В таком ключе может и оправданно. Визуальный осмотр не только эт. щитов а и ВРУ, помог бы подтвердить или опровергнуть.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу