24.06.2014 в 10:41:33

20м высоты это шикарно. В трубе должен выжить. Трепыхать по ветру не будет - будет жить.

0
Аватар пользователя
Sculptor

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

24.06.2014 в 10:56:16

Еще вопрос - чем соединить мотор-автомат ms132-25 и контактор AF38-30-00-13? Каким элементом?

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

24.06.2014 в 11:24:00

Не понял. Если сечение проводника то 4 - 6 мм2.

0
Аватар пользователя
Sculptor

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

25.06.2014 в 01:03:52

Насяльника написал : Если сечение проводника то 4 - 6 мм2.

Не, там специальный атрибут для соединения, уже нашел))) Если что, то BEA38-4

0
Вложение
Аватар пользователя
Sculptor

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

30.06.2014 в 01:15:28

Процесс пошел))) Возник вопрос - если вся башня целиком из железа, устанавливаются кондуктометрические датчики уровня в бочку, а вот общий электрод как реализуется? Путем подключения к башне внизу? Будет срабатывать протекание тока между емкостью и электродами уровня или заземление даст о себе знать? Если не получится то ставить 4 электрод? Спасибо)))

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

30.06.2014 в 07:15:40

Это зависит от расстояния электроды металл башни.20-30см можно использовать корпус башни.Большее расстояние потребует установки "общего" электрода.

0
Аватар пользователя
Sculptor

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

30.06.2014 в 07:21:04

Ну там как бы расстояние метров 20))) Собственно так и думал...

хотя, а если поднять провод общего электрода на башню, но закрепить за корпус, работать будет? Или лучше 4 электрода поставить?

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

30.06.2014 в 07:40:27

Дело не в длине проводника, а в расстоянии от электрода до "общего" электрода в воде. Т.е. если ставите электроды уровней около стенки башни или любой другой металлической конструкции с ней связанной, то тогда башня-электрод. Если нет, то ставите "общий"-самый глубокий тоже.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

30.06.2014 в 07:57:37

Sculptor написал : Возник вопрос - если вся башня целиком из железа, устанавливаются кондуктометрические датчики уровня в бочку, а вот общий электрод как реализуется?

Корпус металлической бочки можно использовать в качестве общего электрода, если она изнутри не крашена и не покрыта гидроизоляцией. Стержни электродов обязательно закрепляйте по длине, иначе они будут мотаться в бочке с непредсказуемыми последствиями. Электроды должны быть разведены на достаточное расстояние, а изолятор желательно выполнить из несмачиваемого материала (керамика, фторопласт, полиэтилен)

0
Аватар пользователя
Sculptor

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

30.06.2014 в 12:45:36

Как делать данный изолятор? бочка лежит плашмя диаметром 2,7 м., засверливать будем в центре бочки, крепить сам стержень электрода не к чему... длинна около 8 метров, электрода в одном конце, Заливная труба в другом, как реализовать? может на электрод сверху трубу пластиковую одеть?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

30.06.2014 в 14:15:37

Возьмите готовые датчики с фторопластовыми или керамическими изоляторами, например http://kipservis.ru/pribory_owen/datchiki_urovnia_konduktometricheskie.htm

http://www.owen.ru/uploads/re_dc_du_116_f.pdf

Трубу сверху надевать не надо. Если закреплять не выйдет - берите одиночные и врезайте в бочку прямо по нужному уровню

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12729

30.06.2014 в 14:53:57

ksiman написал : ...... готовые датчики с фторопластовыми или керамическими изоляторами ......

Не лучше бы поплавки использовать. Не знаю кому как, но стержни периодически постоянно чистить надо, иначе вся автоматика насоса "зависает" из-за ржавчины(если черный металл)/из-за налета (если черный и нержавеющий металл). Вечное мучение с постоянным обслуживанием. Особо "весело" было если не вовремя обслуживали канализацию ... ;) :).

А поплавок по-проще .....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Sculptor

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

30.06.2014 в 15:03:57

Взял датчики ДС.ПВТ и хочу засверлить бочку сверху вкрутив стержни нужной длинны (2,5 метра нижний нарастив самый длинный стержень, 0,5 метра верхний и 0,4 метра аварийный

0
Аватар пользователя
Sculptor

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

30.06.2014 в 15:08:00

От поплавков отказался что бы не дыр явить бочку сбоку, где может обрадоваться отверстие, в случае не работал способности системы. Все таки первый раз. Или лучше взять поплавки тот же 1.1?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12729

30.06.2014 в 15:21:02

Sculptor написал : ..... От поплавков отказался что бы не дыр явить бочку сбоку .....

Имел ввиду такие и подобные. Здесь сбоку сверлить ничего не надо. Все крепиться сверху бочки.

Sculptor написал : ..... Взял датчики ДС.ПВТ и хочу засверлить бочку сверху вкрутив стержни нужной длинны (2,5 метра нижний нарастив самый длинный стержень, 0,5 метра верхний и 0,4 метра аварийный .....

Уж если куплено, то тогда уж ..... А что касается наращивания электрода ... Высота бочки какая ??? И зачем на столько опускать электрод если можно оставлять бОльший запас воды в бочке. Да и наращивать электрод стоит "на сварку" а не на скрутку (если "что...")